ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: canglang78
打印 上一主题 下一主题

关于空开在防雷中应用的一点

[复制链接]
21
 楼主| 发表于 2003-6-11 21:46:00 | 只看该作者
32A空开对40kA的SPD是够了的。这个没有理论分析,做实验就知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2003-6-12 14:45:00 | 只看该作者
我听明白了!

你们在和(huo)稀泥~:p

回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2003-6-12 19:00:00 | 只看该作者
呜呜。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2003-6-12 19:04:00 | 只看该作者
能否来点实际的?郁冬您的意见呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2003-6-13 08:31:00 | 只看该作者
工程还可以,产品设计我是弱项。

实际点的-----中光20KA的避雷器用的是32A的空开,40KA的用50A的空开,60KA的用60A的空开

安装位置-----压敏电阻后端,串联。

我个人意见是:你应该于相关避雷器检测权威部门沟通。

回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2003-6-13 09:25:00 | 只看该作者
空开与SPD通流量有对应关系?我一直从短路电流能否及时使空开跳开考虑的,矛盾的是小容量空开当然不能串在大通流量的SPD回路上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2003-6-13 10:33:00 | 只看该作者
我不是太技术的人,也来抛个砖头吧。

空开针对的是持续电流而不是浪涌,所以应该配大点好,理由:
1、避雷器损坏如果是开路,空开当然不动作,这是避雷器应该要告警(mov的);
2、空开太小,避雷器的效果就下降了,因为已经是开路了;

所以我认为空开容量的设计应考虑mov短路情况下的短路电流大小来配置。

回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2003-6-13 11:55:00 | 只看该作者
同意楼上的意见,但容量大了,短路电流能使空开跳开吗?这才是实质性的问题啊。。。。。。请计算一下相线对地短路时的短路电流。地阻为1欧姆、4欧姆、十欧姆甚至50欧姆呢?空开能动作吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2003-6-13 13:02:00 | 只看该作者
有道理。
所以TT系统的好处就在于相线是对0保护的。

问题:地阻大的情况下,避雷器会烧掉吗?好像应该烧掉设备才对。这种情况下,我认为已经超出了我们讨论的范围。

回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2003-6-13 13:28:00 | 只看该作者
呵呵

这里讨论的问题在伊甸园里的专家们也在讨论

矛盾!

所以一般推荐N-PE保护模式,就是为了解决地电阻问题

其实,有百十毫安的持续电流,MOV就会烧的一塌糊涂了,根本到不了A那一级
所以要电流保护和温度保护并举

回头再说这个空开问题,至少到今天为止还是仁者见仁智者见智的问题 :((

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-7 00:24

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表