使用道具 举报
你们在和(huo)稀泥~:p
实际点的-----中光20KA的避雷器用的是32A的空开,40KA的用50A的空开,60KA的用60A的空开
安装位置-----压敏电阻后端,串联。
我个人意见是:你应该于相关避雷器检测权威部门沟通。
空开针对的是持续电流而不是浪涌,所以应该配大点好,理由:1、避雷器损坏如果是开路,空开当然不动作,这是避雷器应该要告警(mov的);2、空开太小,避雷器的效果就下降了,因为已经是开路了;
所以我认为空开容量的设计应考虑mov短路情况下的短路电流大小来配置。
问题:地阻大的情况下,避雷器会烧掉吗?好像应该烧掉设备才对。这种情况下,我认为已经超出了我们讨论的范围。
这里讨论的问题在伊甸园里的专家们也在讨论
矛盾!
所以一般推荐N-PE保护模式,就是为了解决地电阻问题
其实,有百十毫安的持续电流,MOV就会烧的一塌糊涂了,根本到不了A那一级所以要电流保护和温度保护并举
回头再说这个空开问题,至少到今天为止还是仁者见仁智者见智的问题 :((
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-11-16 14:33
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.