当后面设备允许有断电情况发生时,可以用你说的方法,在回路中串接空气开关
雷击过电压本来就会连续发生,前面的浪涌打坏SPD以后,后面的浪涌击坏设备这也是为什么,现在的防雷箱往往设计的很大通流容量!
下面引用由ASP在 2003/06/09 10:06am 发表的内容:你有本事问的深入些,我就答的深入些,哈!
1、你的空开的工作曲线的前后级配合不正确。
2、A数不够。至于怎么选择合适的A数……唉,简单的说:首先要依据系统供电要求选择;其次要依据线路最大浪涌选择。
3、一般的讲:如果你所选择的A数和空开动作曲线正确,雷电波形根本不足以使它动作。因为:空开的动作时间是ms级,SPD器件是ns级。明白?
4、建议:以后诸如此类的问题应该问ASP:)