呵呵,这样心平气和的讨论问题多好。 1、规范这东西对不对,我想,编规范的人总比我的经验丰富,讨论标准的时候那些专家想的问题的广度也应该比我多。兼顾的范围也应该更大一些。所以,对于我这样的,只用标准,不编标准的人,只能按标准办事。 2、你所说的“接收机高频头、电视机被击坏报废了,电源、信号避雷器平安无事”然后认定:“关键是卫星天线在天面上不与避雷针联”。到底对不对呢?我不愿多说。因为我没有看过现场,不清楚具体情况,说什么都是白说。 但是要声明的一点是:我相信,对于避雷针来说,从分流的理论讲,接地的阻抗远远小于设备端的阻抗。不可能是雷电流因分流直接造成损坏。除非它根本没有接地。而你说的损坏的部分,我个人感觉是电磁感应产生的环路耦合电压造成的。应该做的是如何屏蔽、接地、合理布线、减小环路面积的问题。 3、“天线不能和针相连。天线和针的引下线要分开。就是共网不共线。要不然会出事的。这也不违背规范的要求嘛!也减少了遭受雷击几率!做工程不出事重比出事好吧!反正也多花不了多少钱嘛!” ——对于这个说法,个人认为分开有分开的好处,不分开有不分开的好处。可以多引一根引下线。对于天面孤立物体的保护,不分开时,雷电绕击率很小,直击雷的保护非常可靠,缺点是引雷时产生的电磁场强度经过计算,要比间距3米时大31%左右。假设分开了,你的针的保护范围就受设备在天面的位置的限制了,假设天面较小,那就可能跳闪。且这个跳闪是和你的避雷针的高度无关的。对于这点,IEEE的文献有多篇报导,而且我也有一些拍摄的照片,所以在编标准的时候,考虑到天面较小的情况,建议直接安装在支撑杆上。 而对于避雷针,我们希望它能成功拦截闪电。这是最最重要的。至于其副作用,我们有N种方法可以解决。假设它连闪电拦截也有问题,我们还安它做什么呢? 另外:我自1997年开始做防雷工程到今天,做了8年的工程,设计施工过的直击雷工程很多了。做设计也是不断改进,不断学习,不断摸索的。对于具体的案例,也是根据具体情况来解决的。考虑问题的时候是有取舍的。并不象你说的没有做过工程。 |