1、避雷针细了点。1到2米的才用Φ16mm;要是你说的是从天面到避雷针的尖一共是3米高,避雷针在1到2米之间,那就没有问题了。不错从耐用的角度讲,还是再粗点好。引下线也一样。按标准Φ10mm是够了,但是还是用Φ12mm的好一点。结实。
2、垂直接地体间的距离不到2倍半。也就是不够5米。最少也应该4米才行。不然就浪费了。接地埋深按60厘米设计是可以的,但是最好是做80厘米的埋深,因为这样接地电阻要低下来不少。考虑考虑。
3、楼上说的到是不错。防腐啦、不拐直角弯啦等等。都不错的。要在施工的时候注意。但是——“天线不能和针相连。天线和针的引下线要分开。就是共网不共线。要不然会出事的。”——这句话就没有道理了。有曲解标准的嫌疑,你就不用听了。
呵呵。还有问题再讨论。
不相信的话,就等着赔钱吧!楼上的你们做工程没!书本上的和实际的是不一样。实践出真理!
——先不说做过没有做过工程。就当没做过。难道标准是扯淡?
好好的去理解一下GB50343-2004。
——请说第几条说避雷针不能安装在天线支撑杆上?
——这点东西并不能说明现在说的问题,因为可能的原因太多了。
OK。我可以找出我的依据。
依据GB 50200-94《有线电视系统工程技术规范》第2.9《防雷、接地与安全防护》第2.9.2条:“接收天线的竖杆(架)上应装设避雷针,避雷针的高度应能满足对天线设施的保护。”
——难道不够清楚?难道不能在接收天线的竖杆(架)上安装避雷针?难道标准是扯淡的?……不要因为A问题的设计有问题就怀疑B问题的设计是错误的。