啊?汗ing…… 漏电保护器是并在空开上的啊。空开上不是都有漏电保护器的接孔吗?不知道怎么用的空开……嘿。我的意思是说:当压敏(限压型SPD)真正因为温度和电压负荷老化而劣化的时候,其劣化时间很长,不是瞬间的,可在它没有发生热崩溃之前,它的泄漏电流在毫安级。这个电流怎么也不能让空开动作啊…… 那……你安那么个空开做什么用?你的压敏元件已经坏了,已经不可能再泻放雷电流了,随便一个过电压就可能将它打掉了,可你那空开能把这个已经失效的家伙从线路上脱开吗?你那什么熔断器能吗?……OK,就算你用的东西比较高档一点,你SPD前串的是135的温度保险(还不能是聚合物PTC那种),你那东西能把它从线路上脱开吗? 呵呵……记得从前所有做失效指示模块的人做的所谓‘机械拖扣’都用的是‘低温焊锡’那东西要达到160度才熔断。到今天为止,俺还没有见过一只是因为压敏在温度和电压负荷老化而劣化的时候发热使它熔断的,都是因为雷电过电压直接干掉的。你那拖扣和指示的东西有用吗?嘿~!竟然还有什么实验……你看看那实验是怎么回事怎么做的就知道了。 所以我就有点奇怪了,为什么不在空开上并一个漏电保护器?这东西可30个毫安就干活啊。只要你那鬼压敏坏掉了,它的泄漏到30毫安,OK,没问题,我肯定跳空开,肯定把你从线路上搞下来。至少你不会燃烧不会爆炸啊…… 为什么大家都不怎么喜欢安呢?俺有点不明白。所以问问。请高手来讨论讨论。 |