提醒大家,在防雷产品的设计里面,其实也涉及到配合的问题! 可以把防雷器内部的元器件看成是不同的小防雷器来研究这个问题。 1、现在的防雷器通常是由多个不同的防雷元器件组成,每个元器件都有不同的启动电压,实际上就存在一个这样的问题,当然,也有产品仅采用一个MOV,这样的产品不存在配合问题,但要做到大泄流量的时候,残压就会很高,这是由MOV的特性所决定。 同时,相同指标的MOV在出厂时通常有一定程度上的误差。 2、如果采用的防雷元器件为同一启动电压的MOV,也不存在问题,但MOV有MOV的缺陷,漏电流会大一点,如果MOV的启动电压不同的情况下,配合就需要采用退耦器件了。 3、如果采用GAS和MOV作为防雷元器件的时候,这个问题就更突出了,如何配合就需要计算与实验了,尤其是现在有很多厂家推出的复合防雷器。 4、按照我的理解,采用不同启动电压的防雷器组成多级防雷系统时,如果退耦措施不行的话,一般情况下,残压(启动电压)最低的第三级会最先启动,直到被击坏,才会有第二级的启动。 |
|