接地惊人之语

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-9-4 08:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两天前去国安局给一个朋友讲标,朋友做了两套方案:一个事离子接地,一个是“雷克石”的接地模块,因为不熟悉“雷克石”的模块这一部分,他自己来讲讲解这一部分,我看资料上讲“雷克石”是台湾产品,获得美国什么大学的技术。可能是什么外星的技术吧,朋友给国安局的人承诺,使用“雷克石”的模块做接地,接地电阻稳定性可达“五十年”。而且国安局招标人员还真的信以为真,采用了这个产品。唉!!!!
沙发
发表于 2009-9-4 14:24:45 | 只看该作者
这么稳定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-9-4 15:22:17 | 只看该作者
这么稳定?
掌心雷 发表于 2009-9-4 14:24

决定接地模块寿命的并非不易腐蚀的非金属成分,而是模块两端的镀锌钢材料,我们不能因为某个人的某个牙齿或者其他什么骨骼能存放10000年就说某人寿命可达10000岁吧?
所以,说模块寿命50年存属无稽之谈,模块的寿命不比普通镀锌材料长。
不过,国安局招标人员相信这些倒是很正常的,否则,他们还能成为国安局招标人员吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-9-4 15:27:29 | 只看该作者
决定接地模块寿命的并非不易腐蚀的非金属成分,而是模块两端的镀锌钢材料,我们不能因为某个人的某个牙齿或者其他什么骨骼能存放10000年就说某人寿命可达10000岁吧?
所以,说模块寿命50年存属无稽之谈,模块的寿命 ...
ljry8044 发表于 2009-9-4 15:22

事实上与地网焊接时,接地模块两端镀锌钢锌层还会被高温腐蚀,寿命反不及一般的镀锌钢材,所以,接地模块的寿命反倒会比普通地网材料寿命短
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-9-4 15:29:00 | 只看该作者
而且,更为糟糕的是,接地模块还会腐蚀地网,缩短地网寿命。接地模块与地网焊接时,地网焊接点锌层也会被高温腐蚀,接地网寿命则必定会因此而减少。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-9-4 15:36:06 | 只看该作者
看来只有接地铜棒好用啦。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-9-7 21:58:04 | 只看该作者
而且,更为糟糕的是,接地模块还会腐蚀地网,缩短地网寿命。接地模块与地网焊接时,地网焊接点锌层也会被高温腐蚀,接地网寿命则必定会因此而减少。 ...
ljry8044 发表于 2009-9-4 15:29


接地模块会腐蚀地网?这个还真的不太清楚,请指教一下吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-9-7 22:59:16 | 只看该作者
本帖最后由 雷克石 于 2009-9-7 23:50 编辑

浪尖说的很对。金属在土壤的电化学腐蚀是很厉害的。如果金属在一定厚度的水泥包裹下它是不会被腐蚀的。还有就是无良厂家的接地模块会腐蚀地网因为里面材质和有些降阻剂一样加盐(好的加泡花碱),属于化学形式。会很快的腐蚀地网,(氯离子=电解质)
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-9-7 23:41:29 | 只看该作者
在连接上雷克石采用的316L不锈钢做为丝扣连接,厂家建议水平连接采用火泥熔接。雷克石连接口采用水泥封装,这样保证金属接口不会被腐蚀。雷克石是物理挤压成型,抗压强度18MPa(176kg/cm2,2500psi).以上
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-9-8 08:51:57 | 只看该作者
接地模块会腐蚀地网?这个还真的不太清楚,请指教一下吧。
风火雷神 发表于 2009-9-7 21:58

焊接点处锌层会被破坏,导致电化学腐蚀。接地模块一般都会因此加速地网腐蚀。