 楼主| 发表于 2009-1-3 11:02:00 | 只看该作者

回复 162# 又见星空 的帖子

我正在整理文件给军事部门,跟你讲讲目前的一些状况吧,或许你可由此知道我为什么要这么激进地发出这个帖子了。 目前降阻剂主要用在电力部门线路上,造成损失也主要在线路上。损失一般是经济方面的,不会造成人员伤亡,毕竟铁塔下面并不需要驻扎人员工作。尽管如此,巨大的损失也令电力部门越发难以承受(大家只要有电力部门的朋友,都可以了解到上述行情,而且,从网上也能查得到),已经开始调整政策限禁降阻剂了。 一旦电力部门政策开始实行(据说过了年后马上就要开始),习惯了坑骗的降阻剂厂家必定会变本加厉地往军事部门、民用电气等等各处渗透,这种损失我们还能承受吗? 07年,我们的国防军事部门在福建、浙江等地新建了17个通信基站,每个基站都平均花了十万元左右用在防雷接地上,但是,这些基站中至少有三处用了武汉长威公司的降阻剂,凡是用了武汉长威公司降阻剂的基站,接地体必定会在两年内被腐蚀,09年这十万左右的花费全都付之东流。 更为糟糕的是,一旦接地体被降阻剂腐蚀后,房顶上安装的避雷针就会变成可怕的引雷针,可是,在相应基站工作的我们神圣的军人往往可能还什么都不知道,很有可能在雷暴日天气里继续工作(如果确信没有安全的防雷措施,高山之上的雷达、通信基站往往会在发生雷暴时停止工作,以保证设备及军人的安全,否则就很容易发生事故,而且这种事故我已经听说过多起了),极容易使军事设备遭雷击毁坏,甚至人身安全都会受到威胁。 另外,如果您的家用电气的接地体也用了降阻剂,你心里还踏实吗?要知道,物业管理可不像电力部门那样定期检测接地电阻值,并且定期改造。他们可没这个实力,也未必愿意花这个钱。 (需要说明的是,如果接地体完好,并且电工也将地线给布置好,那么,我们使用一般的大功率用电器还是比较安全的。即使用那些大功率用电器发生漏电事故,金属壳带电了,而且,人体也触碰到金属壳上去,电流也不会流经人体导致触电事故。因为人体的电阻比金属接地体要高得多,“金属壳-人体-大地”的这一回路被“金属壳-接地体-大体”的回路给短路了。但如果接地体被腐蚀失去了保护功效,而大功率用电器又正好发生了漏电事故,你能承受得了其中后果吗?即使我们的某个亲人发生了事故殒命,十有八九会白死,常人通常不具备电力部门那样将问题追究到降阻剂方面的实力)。 因此,希望大家在给民用、军事部门做防雷接地时,一定要尽量避免使用降阻剂!
回复 支持 反对

使用道具 举报

162
发表于 2009-1-3 13:53:00 | 只看该作者
我还是觉得,使用什么样的方案设计、什么样的计算方式、什么样的接地产品,什么形式的施工方式,这都是为了工程的可控性。众所周知,防雷接地工程一般投资都无法超过保护设备的十分之一,有的工程甚至百分之一都不到,我们选择使用怎样的接地方式,肯定最主要还是经济层面的原因。 降阻效的使用与否,这当然是从整个工程来考虑,大家都知道氟里昴的危害吧,但为什么还在用呢,还不是因为有它可用的一面的道理。从环保及防腐来看,降阻效的确没什么好处,但我们也不能否认它对改善土壤电阻率的作用。 象电站这样的接地工程,都过百万,使用年限都要求过十年,防腐和环保就很重要,所以在这大型接地网建设中不使用降阻效也理所当然(说句题外话,不过我们还是使用了固化的降阻效-接地模块)。 象一些机房、塔基接地网建设中,工程决定了地网建设受资金等原因限制(南方一些山上移动机站防雷接地工程款不过两万,机房接地不过一万),在这样的条件下,我们不可能靠传统的大地网建设及深井接地、离子接地体等手段来实现接地目的,适当的使用降阻效来改善土壤电阻率可以起作事半功倍的作用,而对于这样的地网,本身建设资金也不多,过三五年重新做一个也就解决了防腐的问题,至于环保问题,我想,这样的事我们做得还少吗?更何况,这样的环保问题也还在可控的范围之内。 我相信所有的商家及工程公司都不会搬起石头砸自己的脚,这年头,文盲都至少高中文化了,电力院、中试所、送变电、电力公司的人少说也不止大学文凭吧,想忽悠也不是那么容易的,李教授从事电力事业很多年,现在从事教育事业依然和从前一样能得到很多人的尊重,我想不是因为他卖降阻产品能力多么突出的原因吧? 话说回来,我们就常在地网设计时使用很多种方案,铜包钢商家希望我们在水电站地网设计中把水网面积尽可能扩大,接地模块商家却想我们尽可能扩大地网面积,还有离子接地体、空腹式接地装置、深井接地等在方案中都可以人为控制,工程公司当然是想把地网建设得越大越好,这只说明一个问题,在接地效果可控的前题下,使用什么样的接地方式无可厚非。所以专家学者卖点防雷接地产品,做点工程没必要那么深恶痛绝,在防雷界,专家学者参与经济活动太正常不过了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

163
 楼主| 发表于 2009-1-3 15:58:00 | 只看该作者
晕,搞了半天,我们两个还在兜圈子。你是从“存在即是价值”的角度来证明问题,而我则是从“存在的未必就合理”的角度说明问题,并说明了存在未必就合理”的原因所在。如此下去,我们再讨论500年也讨论不完,呵呵 其实,存在的未必就是合理的,就像以前的毒奶粉,还有之前的掺有三聚氰胺的奶粉,都存在了好长时间,但都是不合理的,存在时间越长,危害则越大。所以,我们不能说很多人用了降阻剂,降阻剂就一定合理。 我也做工程,既参与设计,也自己做过,也设计降阻剂和接地模块,不过是遵循公司的意志设计的。设计这些产品并非技术因素,而是商务因素,因为设计产品可以多报价。避雷针则采用国外进口的,这样,这样又可多赚一大笔。因为发达国家消费比中国高得多,避雷针的价格也就高得多,我们也就能多报很多。其实我骨子里是反对这么做的,国外三万的避雷针与国内三千的避雷针能有多大的差别,除了价位高。 你所说的机房、塔基接地网建设,降阻剂也主要走的是商业的路子,实际效果是很显微的,起不到事半功倍的效果。降阻剂的主要用户是线路基塔,而非联通、移动之类的机房、塔基。设计院专家们常常将一基塔的大部分费用用在降阻剂上,但是,设计时一般都不考虑降阻剂效果,这还不能说明问题吗? 这年头很浮躁,忽悠真正的专家不容易,忽悠普通人还是很容易的,看样子你跟电力院、中试所、送变电、电力公司的人打交道还是少了,太不了解中国现实了。 企业追求利润,从经济的角度考虑问题是无可厚非的,我并不反对,也不会深恶痛绝,因为才是社会得以发展的一大根本原因。但是,我们得取之有道,不给社会和他人造成危害。像三鹿公司存在了多少年,老总曾经是何等的风光,简直堪称一方的救世主,可现在呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

164
发表于 2009-1-3 19:32:00 | 只看该作者
前不久我们应邀对一个建设中的大型水电站接地网进行两次测试(一次是分区测试,一次是整体测试,两次测试相差一个月),该水电站接地网是长江委设计的,根据第一次测试,我们根据数据分析提出了地网整改措施,本来以为施工工作也会由我们来做,结果开标下来我们没中,这就是工程的未可控制,别人按我们提出的整改措施施工后,达到预期结果,充分说明了别人对工程的控制性,这充分说明了什么方案、产品、施工措施其实都不重要,控制进程才是最主要的和最重要的。三鹿事情同样说明了这个问题,他失去了控制能力,当然倒下也是迟早的事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

165
 楼主| 发表于 2009-1-4 13:27:00 | 只看该作者

回复 169# 又见星空 的帖子

晕,你真能绕。 三鹿控制不了进程,那么,伊利、蒙牛就控制住了吗?不还得向大家道歉,还得赔偿,还得被人骂,还是得禁用三聚氰胺,你该不会还在喝含有三聚氰胺的牛奶吧? 三聚氰胺被禁用是必然的,这并不取决于三鹿、蒙牛、伊利哪个可控制进程的人的影响。 同样,降阻剂迟早也会走这一步,这不是哪个厂家可以控制得了的,我们只须等着瞧就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

166
发表于 2009-1-4 15:09:00 | 只看该作者
随着时代的进展,很多东西都会淡出历史舞台,但不能因为退出了,我们就否认它曾经作出的贡献。 接地工程一般就三种方式方法,一是扩大地网等效面积,二是使用低电阻率接地材料,三是改善土壤电阻率,这三种方式方法的合理利用,构成了经济可行的接地网施工措施。 我依然坚持的认为在小地网建设中,改善土壤电阻率是最经济和方便的施工方法,而使用降阻剂就是最便捷的。呵呵,可以这么说降阻剂,它改写了防雷接地工程的历史,要知道以前,人们可是用木炭和纯铜作为接地材料,降阻剂的发明,节约了不少资源,我们不得不说,啊!降阻剂.......。 什么东西,使用的地方和目的不一样,就有可能造成两种截然不同的结果,现在有些发达国家在一个个的炸水电站,我们难不成也要跟着炸?人家炸电站,是突出一个环保问题,之所以炸,是因为他们有了解决电力问题的综合方案。要是我们为个环保问题跟着炸电站,社会不倒退十几年才怪。综合考虑,有时候是必须为发展付出一些代价的。 所以说,你放心,降阻剂作为一种改善土壤电阻率的产品,它必将长期存在,当然,随着社会科学的发展,它也会改良创新。呵呵,就如同避雷针一样,它的原理就是尖端放电,不管发展成什么提前放电还是等离子避雷针,它的原理是没有改变的,降阻剂一样,怎么发展,它都是一种改善土壤电阻率的东东。
回复 支持 反对

使用道具 举报

167
 楼主| 发表于 2009-1-4 17:47:00 | 只看该作者

回复 171# 又见星空 的帖子

我真是被兄弟你搞得哭笑不得,考虑到你不是那些厂家过来胡闹的,我再耐着性子回你一次。 首先你说话得有依据,不要想一出就是一出,更不要将各降阻剂厂家宣传时说的话当作依据过来论证,这对你非常不利的。 “可以这么说降阻剂,它改写了防雷接地工程的历史,要知道以前,人们可是用木炭和纯铜作为接地材料,降阻剂的发明,节约了不少资源,我们不得不说”可是不合实际的! 西方国家现在仍用铜作接地体,可没有因降阻剂而改变接地史。 中国是用不起纯铜作接地材料,所以采用钢材,而不是用降阻剂取代纯铜。 “我依然坚持的认为在小地网建设中,改善土壤电阻率是最经济和方便的施工方法,而使用降阻剂就是最便捷的”,你说这话得有根据吧。你不妨举一个具体一点的例子,比如,在一定的土壤电阻率前提和接地电阻值的要求下,不使用降阻剂需要什么样的方案,使用降阻剂又能产生怎么个便捷的效果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

168
发表于 2009-1-4 18:24:00 | 只看该作者

回复 132# 天雷星 的帖子

顶...
回复 支持 反对

使用道具 举报

169
发表于 2009-1-4 21:54:00 | 只看该作者
唉……
回复 支持 反对

使用道具 举报

170
发表于 2009-1-5 09:28:00 | 只看该作者
呵呵,讨论的很热闹,我就是个爱凑热闹的人,我也谈谈我的看法 您说国外都不用降阻剂了。。。。 国外的东西就是权威吗? 还有您提到中国的中医,骗了几千年的东西 如果真的是忽悠人的东西,怎么可能不仅是我们中国人现在推倡,国外很多国家也推崇啊?是金子总要发光的,中医也是。 您很崇拜陈慈宣老师,您是他学生?? 您觉得他就是说实话的人吗? 他发明的消雷器您知道吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册