回复:小于1Ω的接地电阻怎么做?
可利用面积60平米,土壤电阻率1600Ω.m ,需要做一个小于1Ω的地网
首先看下地网的作用,保护接地还是工作接地?入地电流是大电流吗?这样才能考虑是否仅考虑降阻,还是应该再考虑均压等问题。
该土壤电阻率过高,分析应该是岩石,多半是石灰岩之类的,想用加降阻剂换土等方法来改善土壤电阻率的措施多半实行起来不理想,主要原因是岩石地方开挖工程难度大,在水平接地面积一定的时候大家都会考虑纵深方向等式扩大接地面积,主要采用接地极和深井两种方法,我觉得在考虑使用深井还是接地极前还是应该实地测量深层土壤电阻率及地下水位位置,要是随便就忽悠一种方法,运气不好的这个工程就成了无底洞了。
如果仅考虑一个接地电阻值的实现,方法还是有很多,象送变电杆塔接地采用的射线接地方式就是忽悠测量的一种好方法,单个深井接地也有可能实现接地电阻值要求(遇着地下水简直就是突飞猛降),还有离子接地极、单个泄流坑(泄流坑采用笼式接地网)等都可以实现
|
|