ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: hejianxp
打印 上一主题 下一主题

小于1Ω的接地电阻怎么做?

  [复制链接]
41
发表于 2008-6-4 13:03:00 | 只看该作者

回复:小于1Ω的接地电阻怎么做?

可利用面积60平米,土壤电阻率1600Ω.m ,需要做一个小于1Ω的地网 首先看下地网的作用,保护接地还是工作接地?入地电流是大电流吗?这样才能考虑是否仅考虑降阻,还是应该再考虑均压等问题。 该土壤电阻率过高,分析应该是岩石,多半是石灰岩之类的,想用加降阻剂换土等方法来改善土壤电阻率的措施多半实行起来不理想,主要原因是岩石地方开挖工程难度大,在水平接地面积一定的时候大家都会考虑纵深方向等式扩大接地面积,主要采用接地极和深井两种方法,我觉得在考虑使用深井还是接地极前还是应该实地测量深层土壤电阻率及地下水位位置,要是随便就忽悠一种方法,运气不好的这个工程就成了无底洞了。 如果仅考虑一个接地电阻值的实现,方法还是有很多,象送变电杆塔接地采用的射线接地方式就是忽悠测量的一种好方法,单个深井接地也有可能实现接地电阻值要求(遇着地下水简直就是突飞猛降),还有离子接地极、单个泄流坑(泄流坑采用笼式接地网)等都可以实现
回复 支持 反对

使用道具 举报

42
发表于 2008-6-11 14:44:00 | 只看该作者

回复:小于1Ω的接地电阻怎么做?

基本大家都用“嘴”在做!
回复 支持 反对

使用道具 举报

43
发表于 2008-6-12 13:16:00 | 只看该作者

回复:小于1Ω的接地电阻怎么做?

所以说交流很重要嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

44
发表于 2008-6-15 23:15:00 | 只看该作者

回复:小于1Ω的接地电阻怎么做?

也好做,不过费用少于2w就不合算了
回复 支持 反对

使用道具 举报

45
发表于 2008-6-16 15:38:00 | 只看该作者

回复:小于1Ω的接地电阻怎么做?

呵呵。也没什么核心技术。仅仅是在20米的深井中可以灌注5吨降阻剂的一个小技术。 技术仅仅在于:什么结构的深井;什么结构的接地体;什么样的施工工艺;用的什么类型的降阻剂; 当然,这个案例是根本用不到20米那么长。 问两下:5吨降阻剂多少钱?打20米深井多少钱?能做到2万以内?刚接触防雷,请教,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

46
发表于 2008-7-1 11:29:00 | 只看该作者

回复:小于1Ω的接地电阻怎么做?

民用防雷4欧内两万还可以做下,反正是一两天的活路,一两个泄流坑的事儿,但要是1欧,接这工程的人简直是疯了,为人民服务也不是这样搞法啊,这是对自己极端不负责任。 至于一口深井想做1欧内,这也要看是什么样的地质情况,要是地下水位在100米以下,土壤电阻率在2000欧.米以上,两万想做1欧??这个故事就摆大了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

47
发表于 2008-7-1 17:08:00 | 只看该作者

回复:小于1Ω的接地电阻怎么做?

本故事纯属虚构。
回复 支持 反对

使用道具 举报

48
发表于 2008-10-8 15:38:00 | 只看该作者
很佩服雷神的修养
回复 支持 反对

使用道具 举报

49
发表于 2008-10-8 16:03:00 | 只看该作者
估计你要挖到200米的深
回复 支持 反对

使用道具 举报

50
发表于 2008-10-8 16:25:00 | 只看该作者

回复防雷人的俱乐部

防雷人的俱乐部 QQ群落:六八九六九一三四欢迎大家参与.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 09:05

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表