下面引用由通天雷神在 2004/11/12 02:25pm 发表的内容:晕了?hr=30m;d=14m;h=5.3m;则:hx=4.327m;b0=15.52m;h≯hx;b0≯b错哪里了?是以地面做参考平面的啊。
下面引用由呆鸟在 2004/11/15 11:50am 发表的内容:我没晕,是你错了hx是等于4.327m,但这是中心点的高度啊,难道仓库只保护中心线不用保护边界了
下面引用由呆鸟在 2004/11/15 11:55am 发表的内容:我算的要7.5米高的避雷针才能保护,还没有加余量
下面引用由通天雷神在 2004/11/15 12:59pm 发表的内容:b0=15.52m你还要多宽?
(个人观点,如有不妥,请给予指正。)