 楼主| 发表于 2004-11-12 21:14:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2004/11/12 05:29pm 发表的内容:
呵呵。一根真是“滚”;两根以上就是“支”了。

哈哈。。。通天雷神大哥的解释真是形象精辟。谢谢。

避雷针的设计应该是在搞防雷工程中会遇到的一个问题,而规范中讲到的是已知针的高度,求保护范围,而现实设计却是相反,已知的是要保护的范围,求的是针的高度,希望大家多讨论这方面的一些相关问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2004-11-13 12:35:00 | 只看该作者
所以设计的时候我们一般用软件或者用做图法。这样要快的多啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2004-11-13 12:39:00 | 只看该作者
请问通天雷神大哥你用的是什么软件和如何做图法?能否讲详细一些呢?我最近手头上有一个炸药仓库的防雷工程要设计避雷针。
再请问避雷针的预算应该如何做?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2004-11-13 12:44:00 | 只看该作者
计算这个的软件网上至少可以下载5、6个版本。基本大同小异。

做图法可以看广东局谢老头的讲义。你想要的话我星期一发传真给你。

回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2004-11-13 12:54:00 | 只看该作者
网络上的防雷计算软件我尝试过好几种但感觉都不太实用。例如湛江防雷技术服务公司的还好一些,但功能也不太全,所以还是要用手工来计算,我也有打算自己编制一些,但基于自身对防雷计算还不是非常的懂,怕误导大家,所以也不敢编制程序。
雷神大哥太感谢了,那我星期一就等着接收宝贵的资料了。我的传真号码是:0753-6612820
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2004-11-13 13:19:00 | 只看该作者
0753-2284982不是这个吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
 楼主| 发表于 2004-11-13 13:21:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2004/11/13 01:19pm 发表的内容:
0753-2284982不是这个吗?

不是,那是我市防雷中心的,我是在县防雷中心工作的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2004-11-13 13:33:00 | 只看该作者
哦。你是梅县防雷中心的。呵呵,辛苦啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
 楼主| 发表于 2004-11-13 19:14:00 | 只看该作者
咦??奇怪,你怎么对梅州气象系统这么熟悉呀?我是在丰顺气象局。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2004-11-15 09:22:00 | 只看该作者
让人传真给你了。
回复 支持 反对

使用道具 举报