2、现实测地网接地电阻:2欧姆
3、土壤电阻率为 h≤3m时为500Ω.m, h≤15m时为1800Ω.m,h>20m时为500Ω.m
华田接地 发表于 2009-5-24 01:29 
如果土壤电阻率为 h≤3m时为500Ω.m, h≤15m时为1800Ω.m,h>20m时为500Ω.m 属实,那么,实测电阻率肯定不会是2欧
如果设计院真有能力分析出土壤电阻率为 h≤3m时为500Ω.m, h≤15m时为1800Ω.m,h>20m时为500Ω.m 这个结论,那么,他们就能将此变电站地网工程自己解决掉。
土壤电阻率的分析才是设计中最难的一环,分析准了,设计就不会差远,分析不准,再高计算水平都不管用,接地电阻与土壤电阻率成正比关系,电阻率取值差一杯,计算也就会跟着差一倍,所以,电阻率分析也是最核心的一个环节。
我们几个公司参加投标时,最后的争议点通常都在电阻率的分析、取值上,主持招标的设计院在提问题时,通常也是在电阻率的分析方法上。所以,就现在给出的条件,谁也不能给出合理的设计方案。
有关土壤电阻率的讨论见http://asp.cn/bbs/thread-18558-1-1.html,可供参考 |
|