ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: 华田接地
打印 上一主题 下一主题

110KV变改造工程

  [复制链接]
31
发表于 2010-1-28 08:05:49 | 只看该作者
深大垂直接地棒,打他个20、30米深,什么接地电阻值满足不了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

32
发表于 2010-3-19 11:28:33 | 只看该作者
回复 10# ljry8044
回复 支持 反对

使用道具 举报

33
发表于 2010-3-19 11:56:40 | 只看该作者
回复 31# yeti21 我无语。
回复 支持 反对

使用道具 举报

34
发表于 2010-6-4 11:41:10 | 只看该作者
0.5的要求确实是有难度,打垂直深井的话屏蔽限制了深度,所以建议用斜井方法,如果是1欧的话垂直深打4个30米的刚好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

35
发表于 2011-3-10 13:48:21 | 只看该作者
也要先看下层的土壤电阻率,不好的话打深井基本没用
回复 支持 反对

使用道具 举报

36
发表于 2011-3-10 14:31:45 | 只看该作者
土壤电阻率为 h≤3m时为500Ω.m, h≤15m时为1800Ω.m,h>20m时为500Ω.m  
在3米内和20米深土壤电阻率比较低,所以选择这两个区域是比较合理的,如果再知道下地下水位高程就更好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

37
发表于 2011-3-11 13:36:46 | 只看该作者
弱弱的问一下,斜井方法是杂样实施的?求解
回复 支持 反对

使用道具 举报

38
发表于 2011-3-11 13:56:52 | 只看该作者
回复 lovintcm 的帖子

如果国网的厉害,就不会请包工头了
回复 支持 反对

使用道具 举报

39
发表于 2011-3-11 15:26:06 | 只看该作者
学习了,希望各位老师多发点贴
回复 支持 反对

使用道具 举报

40
发表于 2011-3-13 15:19:28 | 只看该作者
谢谢,,学习了,刚开始接触变电站接地。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-5 21:30

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表