地磅秤如何防雷?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-5-24 09:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   刚接到一电话,说他的地磅秤已有过两次雷击损坏,每次损坏后更换部件等真接损失1万元,让我去看一下,如何防雷。
   我有点担心,损坏率如此高,是不是太脆弱了,安装SPD管用不?
   
沙发
发表于 2006-5-24 09:52:00 | 只看该作者

可以问呆鸟,

? 这只鸟很久没见飞来了,是不是禽流感了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-5-24 13:29:00 | 只看该作者
我记得论坛里好象有过这样的贴子哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-5-25 08:18:00 | 只看该作者
先去看看到底是损坏的什么,然后大家再讨论
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-5-25 08:34:00 | 只看该作者
装了当然管用,俺和南沙、通天以前装过不少,最好把线路全部套上金属管,这样就能做到万无一失了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-5-28 23:30:00 | 只看该作者
准确说:屏蔽比装SPD重要。真的。关键问题:如何屏蔽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-5-29 11:25:00 | 只看该作者
請問地磅也會遭雷擊﹖
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-5-29 11:29:00 | 只看该作者
我做过,主要是加SPD,屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2006-5-29 15:06:00 | 只看该作者
多谢各位!
去看了,业主说;打雷前断开电源,但保险丝击断(怪事,无法解释),显示器、传感器损坏。
检测情况和建议:
1、接地电阻27欧,建议增设地网,接地电阻不大于4欧。
2、金属接线盒和显示器接地线未接,应接地。
3、传感器与接线盒四根线大量余线圈起。建议剪去多余的线,穿金属管屏蔽。
4、电源装SPD。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2006-5-29 15:31:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2006/05/28 11:30pm 发表的内容:
准确说:屏蔽比装SPD重要。真的。关键问题:如何屏蔽。

按理说它自身有大部分已经屏蔽,如传感器是金属壳并接地的、大部分线和传感器又在一大块钢板下,而钢板四角接地。未屏蔽的只有室内的线了。如何屏蔽才好?
还有就是我始终不明白这个地磅何以频频雷击。
回复 支持 反对