限制电压是信号线和防雷器接地端的压值
耐压是信号线和该器件工作地的压值
很多情况,工作地和防雷器接地端没有电气连接,并非同一电位
这样的话,比较限制电压和耐压有什么意义呢?
使用道具 举报
信号SPD应该具有的线路功能是:1、泻放每线上感应的雷电过电压能量;2、钳位线间电压使之低于接口线路耐压。3、钳位线地电压低于设备耐压。4、滤波并抗干扰保证数据传输正常。
正如某位专家所言:防雷是个系统工程也就是说,绝对不是单一更低的限制电压参数就带来更好的保护
但提供了有更好保护设计的前提条件
看看 Uxx - 线线间保护参数或许有帮助
——呵呵,和比较响应时间,反映速度一样。
下面引用由大胡子在 2004/08/12 12:44pm 发表的内容:"很多情况,工作地和防雷器接地端没有电气连接,并非同一电位"所以你要做等电位连接呀.
很多现场情况并不提供联合接地,不是想连接,就可以连接
下面引用由通天雷神在 2004/08/12 01:15pm 发表的内容:哦?你所使用的SPD不是差模、共模全保护的?仅仅是所有线路全部对地?怕……信号SPD应该具有的线路功能是:1、泻放每线上感应的雷电过电压能量;2、钳位线间电压使之低于接口线路耐压。3、钳位线地电压低于设备 ...
我使用的SPD是差模,共模全防护的
“3、钳位线地电压低于设备耐压 ”两个地没连接,高低有什么意义
下面引用由ASP在 2004/08/12 01:29pm 发表的内容:单纯比较限制电压的意义是 - 设计、制造水平高低而已正如某位专家所言:防雷是个系统工程也就是说,绝对不是单一更低的限制电压参数就带来更好的保护但提供了有更好保护设计的前提条件...
防雷器的接地端最好不要和设备的工作地连接!看GB 50343-2004标准。这个标准虽然烂。但在这个问题上所有参与专家是达成共识的。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-11-16 16:00
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.