电源SPD一定要安两级或三级吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-8-10 20:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由hclmm在 2004/08/10 08:44pm 第 1 次编辑]

各位前辈大家好.
   我刚入行不久,很多问题不懂,望大家多多指导.
   我前两天做了一个输气站的感应雷防护工程的方案,输气站情况如下:市电经配电箱直接对后端设备供电,后端设备只有一台用作计量的电脑,配电箱离电脑距离十米左右.我在方案中只做了一级电源SPD,通流量为50千安,残压为1000V,响应时间几十微秒.根据GB 50057-94中对设备耐击穿电压的规定,残压应该不大于1500V.我所做的方案能满足规范中的规定,但我将方案送到防雷中心审核时,他们说只安一级电源SPD,不能对后端设备进行保护.但又说不清楚原因,我想请问在此输气站中安一级电源SPD行吗?若要安两级,第二级应安在什么位置?通流量多大?请多指教!
沙发
发表于 2004-8-10 20:35:00 | 只看该作者
是的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-8-10 20:46:00 | 只看该作者
请问为什么啊?我在上说了安一级的理由,有什么不对吗?请指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-8-10 22:05:00 | 只看该作者
在电脑前空开安装二级模块。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2004-8-10 23:02:00 | 只看该作者
距离够吗???只有10米哦
你指的二级模块是什么意思,是说模块式电源SPD吗?
谢谢帮忙哈!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2004-8-10 23:09:00 | 只看该作者
两级SPD距离是 10米吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-8-11 09:10:00 | 只看该作者
1、你的一级电源SPD是开关型还是限压型?

2、开关型SPD和限压型SPD之间的准确距离应该相距10.34米。

3、开关型SPD和限压型SPD的工作原理不同,因此需要配合使用。

4、SPD的残压不等于线路上的残压。并不是设备电源端口所承受的电压。肯定不是你说的1000V。如果是距离10米,如果你安装的绝对规范,那么这个电压按三类建筑保护要求经计算应该是:13.5KV。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-8-11 14:56:00 | 只看该作者
好象《建筑物电子信息系统防雷设计规范》一二级配合只有10米的要求。是不是让第二级先启动,回头再让第一级释放
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-8-11 15:04:00 | 只看该作者
GB 50057-94也规定是10米啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-8-11 16:54:00 | 只看该作者
电源SPD一定要安两级或三级吗?

当然不是

看你设备的耐压而定,
要是保护6000v耐压的设备,第一级足矣

但是要保护电脑
恐怕是的,可能在某种情况下三级还不够呢!

回复 支持 反对

使用道具 举报