下面引用由lvdou在 2004/11/23 01:04am 发表的内容:一级用带主动放电功能的产品,这样可以把一二级紧挨着安装,距离就不成问题了。如菲尼克斯的产品
使用道具 举报
按此查看图片详细信息正在读取此图片的详细信息,请稍候 ...
若装的是串联式的SPD,本身已经带有三级滤波和衰减,或许还可以只装一级,如IES的串联式防雷箱或串联防雷模块(原理如图)。另外,你装的浪涌保护器的响应时间是多少?几十微秒?那装上也没什么用,雷电流的波形不过是8/20或10/350,最多10微秒已经达到峰值了,还能限制得了浪涌吗?
楼主的理论?还是产品厂家的理论呢?