ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 16112|回复: 46
打印 上一主题 下一主题

避雷针?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-9-5 10:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一广场,为长100米,宽90米的一长方形,针需安装在90米的两侧。请教要使保护高度为2米,设置4针,镇高多少?滚球半径可否取100米?
沙发
发表于 2004-9-5 10:54:00 | 只看该作者
避雷针高度均52米即可。但是……

滚球半径可不能取100米。没有任何一个标准规定可以取100米。

尝试别的方法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-9-5 11:17:00 | 只看该作者
建议多针
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-9-5 23:10:00 | 只看该作者
广场上应该有灯杆吧,可以利用作避雷针形成多针保护.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-9-6 09:58:00 | 只看该作者
为什么不考虑用ESE针呢?例如我们公司的CAT系列针为橄榄球型,外表有金色和银白色,很好看,对广场能起点缀作用。保护半径离地二十米高可达到七十四米。在其几何中心做一根针就可以保护拉
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-9-6 11:32:00 | 只看该作者
ESE针的安装也需要遵照国家防雷规范来安装,也需要滚球
各家的说明书都是这样要求的
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-9-6 11:58:00 | 只看该作者
接地者:好久不见!呵呵!不知是否还认识我
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-9-6 14:23:00 | 只看该作者
下面引用由IES2004/09/06 09:58am 发表的内容:
为什么不考虑用ESE针呢?例如我们公司的CAT系列针为橄榄球型,外表有金色和银白色,很好看,对广场能起点缀作用。保护半径离地二十米高可达到七十四米。在其几何中心做一根针就可以保护拉

你的七十四米保护半径防雷所认可吗?要按你的树能不能给俺发合格证呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-9-7 09:55:00 | 只看该作者
呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-9-7 14:27:00 | 只看该作者
用CAT系列不是吧!!!那针太贵了,进价都要5万三,卖价至少要6万吧。估计很少人买,在说CAT针的保护半径真的有那么大吗?根据什么标准算出来的啊??是国家制订的吗?还是自己制定的,要是自己制订的。。。我可不敢用
实话实说,不要介意哈~~~~~HOHO!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 14:10

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表