ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: jinzita
打印 上一主题 下一主题

为什么电压开关型SPD有工频续流,而电压限制型SPD没有?

[复制链接]
11
发表于 2004-3-17 21:44:00 | 只看该作者
是的。在放电管击穿放电时就有工频电流了。可是以上说的是“工频续流”,所谓“续流”,就是接着过电压(冲击电流)以后的继续流过的工频电流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2004-3-19 02:17:00 | 只看该作者
谢谢昆雷,我还想请教如何使“保护间隙具有灭弧能力”?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2004-3-19 10:43:00 | 只看该作者
哈哈。

等昆雷把法文和德文的资料翻译完再告诉你:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2004-3-19 12:42:00 | 只看该作者
我也不明白,两个间隙之间加一塑料片就叫具有灭弧功能:(
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2004-3-20 09:58:00 | 只看该作者
下面引用由拔刀2004/03/19 12:42pm 发表的内容:
我也不明白,两个间隙之间加一塑料片就叫具有灭弧功能:(

你明白燃弧时‘燃’的是什么了没有?
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2004-3-21 10:14:00 | 只看该作者
收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2004-3-29 15:42:00 | 只看该作者
从以上各路高手中我好像了解到,气体放电管和间隙放电管的续流问题是一个致命的缺点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2004-3-29 21:09:00 | 只看该作者
那你应该再了解一下:

ASP的Asafe间隙型SPD是没有续流问题的。哈哈。

至于为什么没有,请昆雷老先生告诉你。

除了法文和德文的资料我看不明白外,其余的我都明白了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2004-3-30 08:26:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2004/03/20 09:58am 发表的内容:
你明白燃弧时‘燃’的是什么了没有?
不明白,望指教。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2004-3-30 09:40:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2004/03/29 09:09pm 发表的内容:
那你应该再了解一下:
ASP的Asafe间隙型SPD是没有续流问题的。哈哈。
至于为什么没有,请昆雷老先生告诉你。
除了法文和德文的资料我看不明白外,其余的我都明白了。

昆雷老先生请赐教导?
回复 支持 反对

使用道具 举报