ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 7884|回复: 25
打印 上一主题 下一主题

为什么电压开关型SPD有工频续流,而电压限制型SPD没有?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-3-10 03:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么电压开关型SPD有工频续流,而电压限制型SPD没有?
沙发
发表于 2004-3-10 08:20:00 | 只看该作者
这是由于元件的自身特性决定的,开关型的是间隙,当间隙被击穿时,间隙间形成
导电通路,在共频电压下持续导通,形成蓄流,限制型的本身是个二极管电压够
就导通,不够就断开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-3-10 11:31:00 | 只看该作者
我记得在中国科学技术馆有一个关于间隙放电的模型叫什么:天梯还是电梯来的忘记了。看过哪个模型演示以后就应该知道为什么间隙有续流了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-3-10 12:18:00 | 只看该作者
下面引用由马雷2004/03/10 10:02am 发表的内容:
也许反过来说也行
大侠高见?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2004-3-11 03:01:00 | 只看该作者
谢谢楼上各位。是不是可以这样理解:间隙放电时工频电压如果大于维持电弧燃烧的电压,就会产生续流,而ZnO压敏电阻的电阻值变化在浪涌前后的变化是对称的,所以没有续流。希望各位继续赐教。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-3-11 12:05:00 | 只看该作者
好象就是这个意思,你还是问通天大侠比较好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-3-11 21:58:00 | 只看该作者
从脉冲电压冲击后的放电间隙的响应波形峰值比就可以计算出它会不会有续流。

这个道理说明了很大的问题,就是关于电荷的问题,你自己去想好了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-3-11 22:32:00 | 只看该作者
开关型或间隙型的放电管(间隙),在正常工作电压下没有击穿放电,可以认为没有电流流过它(只有很小的泄漏电流流过)。当过电压来监并高于其击穿电压(启动电压,或点火电压等多种叫法)时,它就击穿放电,泄放过电压(流),以保护后面的设备。在它放电后,过电压消失后,接着就有工频电流跟着流过,形成所谓工频续流。通常要求保护间隙具有灭弧能力,以恢复正常。倘若它不能灭弧,此续流长期持续,就将导致事故的扩大。所以有必要在这种保护间隙之前加装熔断器或自动开关就是这个原理。
限压型,或压敏电阻型SPD,其原理与上面的间隙完全不同。它是以压敏电阻的非线性伏安特性泄放雷电过电压(流)。它在正常工作电压下就有一个电流,电压增加,通过它的电流以非线性(超过正比关系)增大,即电流的增加比电压快得多,它以此泄放雷电流。当雷电流泄放完后,它的电流也跟着下降,恢复到正常水平。在它上面,即无击穿、启动的概念,也无工频续流、灭弧的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-3-11 23:16:00 | 只看该作者
好。讲的简单明了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2004-3-12 15:15:00 | 只看该作者
谢谢昆雷,基本明白了。但你所说"在它放电后,过电压消失后,接着就有工频电流跟着流过",我认为在放电时就有工频电流了。