求教!信号接地线的大小

[复制链接]
21
发表于 2003-11-19 11:26:00 | 只看该作者
我猜也是这么判断的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
 楼主| 发表于 2003-11-20 11:34:00 | 只看该作者
用短和粗是没错,当然这么操作的啊
可是一般情况下都会出现长度大于0。5的时候,
如果这样那多拉一条线接块铜排到就近地可以么
还 有就是机房中的机柜高度也基本上大与0。5的啊
那怎么把信号SPD的接地线控制在0。5内呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2003-11-21 15:41:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由xjqxj雷电在 2003/11/21 03:59pm 第 1 次编辑]

下面引用由xs025562003/11/18 02:28pm 发表的内容:
两位雷兄,如果接地线是直接从地网中单独引出到三楼(9米高)的SPD接地线端(没有接地铜排),线粗6m㎡多股铜线,这样是否可以,会受到≥0.5米的限制吗(从SPD的接地端到地网有9米长啊)?

实际应用应该灵活,<0.5米应该和线径有直接关系,一般是指装在配电箱内的SPD和接地端子,当然符合要求啦。我认为象你讲的这种情况,恐怕不怕不是太保险吧?应适当增加线径,就当那8.5米是引下线好啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
 楼主| 发表于 2003-11-24 08:48:00 | 只看该作者
这个办法不错哦,当做引下线处理,加大引线直径,佩服佩服
我虽然这么处理的,但是却没考虑当做引下线处理,只是考虑万一电流过大时的泻流
回复 支持 反对