各位DX,信号接地线用2.5方可以吗?客户地线已经做好,要换不那么容易了,是否一定要换大一些的,谢谢告之
沙发
发表于 2003-11-14 16:58:00 | 只看该作者
我个人认为没有问题,很多大的防雷公司提供的接地线(信号防雷器自带接地线)都不到2.5方
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-11-14 16:59:00 | 只看该作者
对了,接地引线的长度尽量小于0.5m,越短越好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-11-14 17:02:00 | 只看该作者
你说的是信号SPD的PE线吧,我认为一般来说2.5平方太细了些。应换成6平方的,最好别怕麻烦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-11-14 17:08:00 | 只看该作者
如果安装时不方便呢?我们施工经常会遇到这样子的情况,楼上的兄弟是否能给一个好一些的办法?谢谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-11-14 17:18:00 | 只看该作者
环境不清楚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-11-14 18:24:00 | 只看该作者
标准里没有要求吗?

YD/T 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》第4.0.3条:数据线用 SPD 以及其他类型 SPD 的接地线截面积应不小于 2.5mm2,材料为多股铜线

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-11-16 09:37:00 | 只看该作者
还是用标准的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-11-16 10:53:00 | 只看该作者
实际施工中接地线长度可能往往要大于标准要求长度,本人认为在可能的条件下还是用大点的好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-11-17 00:37:00 | 只看该作者
标准只说‘不小于’,随你怎么‘大于’都符合标准要求。