ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: kompass
打印 上一主题 下一主题

求教!信号接地线的大小

[复制链接]
11
 楼主| 发表于 2003-11-17 13:22:00 | 只看该作者
各位老大说的是在防雷器上引出的线,多谢指教,那么从外面进来的信号单独地线是否允许用2。5方的线呢?万一条件不够,无法引别的线了是否有好办法弥补呢?
还是一定要换大些的线?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2003-11-17 13:26:00 | 只看该作者
还有就是很多情况下会出现必须大于0。5M长度,那此时是否就如楼上的所说把线换粗了就可以呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2003-11-18 11:41:00 | 只看该作者
用大的且短的
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2003-11-18 12:08:00 | 只看该作者
我这里就有过一个例子:某局的进楼信号线加装了避雷器,上次暴雨遭受了雷击,损失很大。事后调查,发现避雷器起了作用,但没能完全将雷电流通过PE线泄掉,重新检测接地电阻为1.2欧,没问题。PE线是2.5平方的铜线,但长度为5米,估计问题就出在这里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2003-11-18 12:21:00 | 只看该作者
1、没打断算好的。

2、怎么检测到SPD起了作用的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2003-11-18 14:28:00 | 只看该作者
两位雷兄,如果接地线是直接从地网中单独引出到三楼(9米高)的SPD接地线端(没有接地铜排),线粗6m㎡多股铜线,这样是否可以,会受到≥0.5米的限制吗(从SPD的接地端到地网有9米长啊)?
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2003-11-18 16:57:00 | 只看该作者
参考YD/T5098-2001标准第4.0.1条.
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2003-11-18 19:11:00 | 只看该作者
信号接地线的长度是指避雷器到汇流排的线长还是到地网的线长?
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2003-11-18 20:57:00 | 只看该作者
是SPD到最近的接地端子之间的长度不应大于0.5米
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2003-11-19 10:54:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2003/11/18 12:21pm 发表的内容:

2、怎么检测到SPD起了作用的?


检查发现SPD的PE接线处有通流和打黑的痕迹。
回复 支持 反对