ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: underarm
打印 上一主题 下一主题

探讨一个技术问题。。。。。。

[复制链接]
21
发表于 2003-8-8 22:27:00 | 只看该作者
我想了半天,觉得还是不行啊……

我觉得我能想到的所有的器件我都想了,但是……不行……

回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2003-8-14 10:04:00 | 只看该作者
最大连续工作电压为385Vrms,要求残压要低于700V。一端口的SPD 无论如何是达不到的。如果,把385V降到275V,采用二端口的SPD方案,或许有希望。试验时,40KA电流从第一级输入,在末级的输出端测量残压。当然要设法使最末级的MOV 流过的电流不能太大。比如说,如同ASP说的20A。430V的MOV,它的最大连续工作电压是275Vrms。在20A下的残压比,假设为1.5,那么,在20A下的残压约为645V。加上连接线的附加残压,就达到了700V左右了!
决不能设想,连续工作电压越高越好,大电流的残压越低越好!结构越简单越好。售价越便宜越好。二端口SPD是很贵的呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2003-8-14 16:40:00 | 只看该作者
班门弄斧:
  单个MOV就能实现如此低的残压,好象不可能吧!我看了一些资料,20KA下一般残压都在1000V以上,包括OBO的,能不能用组合式,再加电感让泄放更充分。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2003-8-14 17:35:00 | 只看该作者
下面引用由拔刀2003/08/14 04:40pm 发表的内容:
班门弄斧:
  单个MOV就能实现如此低的残压,好象不可能吧!我看了一些资料,20KA下一般残压都在1000V以上,包括OBO的,能不能用组合式,再加电感让泄放更充分。


如果捣乱的话,答案就是可以的,比如用启动电压100伏的

回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2003-8-14 22:01:00 | 只看该作者
如果单纯为了定单可以将两级并在一起,中间串个退耦,也许能行,不过,退耦不便宜,串到人家电力线里,不知行否?
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2003-8-15 09:03:00 | 只看该作者
ASP斑竹,太夸张了吧,好象启动电压在100V的,通流量为20KA的单个MOV在国内防雷
市场很少见,有可能我孤陋寡闻吧,若有的话麻烦ASP斑竹转告,我现在正想使用这个元件给用户安装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2003-8-15 14:52:00 | 只看该作者
下面引用由拔刀2003/08/15 09:03am 发表的内容:
ASP斑竹,太夸张了吧,好象启动电压在100V的,通流量为20KA的单个MOV在国内防雷
市场很少见,有可能我孤陋寡闻吧,若有的话麻烦ASP斑竹转告,我现在正想使用这个元件给用户安装。

那东西可以用在直流48V系统中……

呵呵,你要想在交流220V系统中用可就惨了点。ASP是说:残压可以做到:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2003-8-15 15:23:00 | 只看该作者
下面引用由拔刀2003/08/15 09:03am 发表的内容:
ASP斑竹,太夸张了吧,好象启动电压在100V的,通流量为20KA的单个MOV在国内防雷
市场很少见,有可能我孤陋寡闻吧,若有的话麻烦ASP斑竹转告,我现在正想使用这个元件给用户安装。

多弄些并联,呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2003-8-18 09:59:00 | 只看该作者
下面引用由ASP2003/08/15 03:23pm 发表的内容:
多弄些并联,呵呵
意思说多弄些通流量小的MOV来并联,在余量给足的情况下可以实现?这我好象在
泄放电路小型化设计中看见过,不知需要多大的设计余量?能否详细说明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2003-8-18 10:11:00 | 只看该作者
做些测试了

如果你真的想弄点东西,只能相信亲历的实验比较好

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 16:49

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表