ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5892|回复: 23
打印 上一主题 下一主题

我们单位昨天遭雷击了

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-8-10 21:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在电视发射台工作,发射台在高山上,每年雷雨季节我都很害怕机器设备遭雷击。差不多每两年我们机器都要受到不同程度的损失,但每年我们都测试铁塔和机房的接地,接地都很好(不到1欧),交流电源也配备了避雷器,变压器每年也请专业人士进行测试,请问我们为什么还会遭雷击,领导说我们工作没做好,我很苦恼,对防雷我又没有专门研究过,请专家指示。
沙发
发表于 2003-8-10 21:46:00 | 只看该作者
你们是在哪里呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2003-8-10 21:52:00 | 只看该作者
我在安徽一个城市:马鞍山
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-8-10 21:56:00 | 只看该作者
我以前的单位前些天也被雷击了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-8-10 21:57:00 | 只看该作者
你的天馈有没有做了防雷?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2003-8-10 22:16:00 | 只看该作者
但跟天馈连接的设备没有损坏,卫星地面站高频头损坏,还有两台卫星接受机损坏,以及和两台接受机相连的矩阵切换器损坏,还有省台微波电源和一家寻呼台电源损坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-8-10 23:32:00 | 只看该作者
变压器及防雷单元坏吗?
是否共地,天馈接口是否做了等电位连接。
机房有防雷环或者防雷网否。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-8-11 11:29:00 | 只看该作者
交流电源也配备了避雷器

避雷器坏过吗?
保护的级别够吗?

高山上要注意地电压反击问题(铁塔直击雷,或周围其他接闪物接闪带来的)

....卫星地面站高频头损坏,还有两台卫星接受机损坏,以及和两台接受机相连的矩阵切换器损坏....

真的要更为详尽的资料
最好画个简图,upload,或者fax to:020-87581312

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-8-11 12:57:00 | 只看该作者
下面引用由xiaoyanzi2003/08/10 09:56pm 发表的内容:
我以前的单位前些天也被雷击了,

那你不回去做防雷?好机会啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-8-11 13:18:00 | 只看该作者
接地电阻值低,连接线是否连接好
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-13 13:28

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表