ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: 章1253
打印 上一主题 下一主题

我们单位昨天遭雷击了

[复制链接]
11
发表于 2003-8-11 13:28:00 | 只看该作者
下面引用由章12532003/08/10 10:16pm 发表的内容:
但跟天馈连接的设备没有损坏,卫星地面站高频头损坏,还有两台卫星接受机损坏,以及和两台接受机相连的矩阵切换器损坏,还有省台微波电源和一家寻呼台电源损坏

坏的特殊了一点。介绍一下详细的情况,帮你分析一下。

依据标准:外置设备如CCTV天线、空调等必需置于避雷针45°角之保护区,否则需有其他相应之接地措施。所有进入室内的公共设施包括水管、天馈线、电源线必须与建筑物共用同一“地网",而且最好能在同一处进入室内。电源线、天馈线穿金属管屏蔽,金属管两端严格接地。

我个人感觉:设备的损坏是由于外设电缆感应雷电引起的。其感应的方式很多,有可能是从电缆的皮线的屏蔽接地通过地电位反击感应进来了。也有可能是直接感应到皮线,而皮线又没有接地,直接进设备的。总之,可以肯定的一点是:外设电缆的屏蔽和接地没有做好。

一般打坏卫星地面站高频头的现象还不很多。损坏接收机等等到是很常见。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2003-8-11 13:46:00 | 只看该作者
通天??

怎么还有45°角啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2003-8-11 14:44:00 | 只看该作者
这个也叫“最小侧击角”。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2003-8-11 16:42:00 | 只看该作者
用滚球吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2003-8-11 16:42:00 | 只看该作者
他们是我市的防雷权威,我哪敢去现丑
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2003-8-11 17:14:00 | 只看该作者
敢向权威发起挑战的人才能进步。虽然你在最初的挑战中可能失败。

比如年已75岁的林唯勇先生。

回复 支持 反对

使用道具 举报

17
 楼主| 发表于 2003-8-11 19:00:00 | 只看该作者
我们这儿铁塔高60米,相应避雷针也高60米,所有的建筑物和地面站离铁塔不超过30米。但有另外一个现象,我们有台功率比较大的发射机开机后会对其他机器产生干扰,图象有不明显的滚道,声音有交流哼声,但查所有的接地都是完好的。这台发射机的三相电流分别是13A,14A,15A,但零线电流却有28A,我们也没找出是什么原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2003-8-11 21:16:00 | 只看该作者
这个问题我可以帮你分析一下,需要的话可以联系我。0571-88259022转2016  刘
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2003-8-11 22:25:00 | 只看该作者
下面引用由peter·senge2003/08/11 05:14pm 发表的内容:
敢向权威发起挑战的人才能进步。虽然你在最初的挑战中可能失败。
比如年已75岁的林唯勇先生。

林维勇当然不同了,挑战什么也不能挑战政府,看看蒋医生就知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2003-8-12 11:18:00 | 只看该作者
下面引用由xiaoyanzi2003/08/11 10:25pm 发表的内容:
林维勇当然不同了,挑战什么也不能挑战政府,看看蒋医生就知道了

我们是技术性挑战,不是政策性挑战,我没有胆子挑战政策。:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 17:41

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表