弱弱地问,接地降阻时打斜井的降阻效果如何?望高手出现。。。

  [复制链接]
31
发表于 2010-1-13 10:49:20 | 只看该作者
弱弱的提个想法:能不能考虑直接用接地极(比如镀铜圆钢)斜打?反正钱够。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

32
发表于 2010-1-14 12:58:35 | 只看该作者
一般只能打10米左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

33
发表于 2010-1-15 09:02:10 | 只看该作者
个人觉得 只知道结论就行了,高深的理论研究留给高手们去吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

34
发表于 2010-1-15 10:20:01 | 只看该作者
镀铜钢接地极可以打到42米深
回复 支持 反对

使用道具 举报

35
发表于 2010-2-25 12:30:25 | 只看该作者
镀铜钢接地极可以打到42米深
georgel 发表于 2010-1-15 10:20



    花岗岩还是沙岩上?
回复 支持 反对

使用道具 举报

36
发表于 2010-2-26 09:04:09 | 只看该作者
回复 35# 大胡子


    钢板上
回复 支持 反对

使用道具 举报

37
发表于 2010-3-2 11:21:25 | 只看该作者
小妹妹。斜井这东东是地凯搞出来的,在有些地方还是很不错的,即能降阻也能减少征地及补偿。但啥事不能过火,在有些土质确实不好的位置也不建议用。斜井在广东用的确实很频繁,当时也是地凯深圳分公司的黄经理他们努力工作推广的。本人也见过你们那的斜井施工,也帮几个朋友设计计算过。因为斜井就是在前面有段是斜的,有一定的角度,后就会沿着水平向前推进的,最后再斜着出来,把水平接地极拖进斜井中。其实,其计算主要还是按照水平接地极的外引接地公式来计算,至于你说的那个屏蔽系数跟你外引的斜井条数、相互之间距离、变电站面积的大小,还有就是经验。在计算中最主要的还是你对土壤电阻率的取值问题,变电站的土壤电阻率跟斜井接地的土壤电阻率很多情况下是不一样的,可能差别很大,所以计算斜井的电阻也是一个小难题(如果你的电阻率准确就不难了)。
  好了,就说这么多了。你有机会多做些工程,好好的研究一下,多总结。
回复 支持 反对

使用道具 举报

38
发表于 2011-3-11 16:03:32 | 只看该作者
看来弄清电阻率才是关键中的关键
回复 支持 反对

使用道具 举报