发表于 2009-5-15 20:38:11 | 只看该作者
无奇不有
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2009-5-15 21:28:21 | 只看该作者
现在真是人有多大胆,地有多大产!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2009-5-15 22:10:00 | 只看该作者
那些雷电能量都到了去了 不可能蒸发了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2009-5-16 10:15:28 | 只看该作者
KBT!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2009-5-18 10:20:31 | 只看该作者
防雷器不接地可以起到防雷效果?感觉好像在听神话一样啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2009-5-20 09:37:55 | 只看该作者
防雷地是为了快速泄放雷电流,所以要求就近接地,对泄流通道有一定要求,接地电阻也有一定要求,接地电阻嘛,是检验接地效果的一个重要参数。 电器接地也叫保护地,为的是在电器碰壳时能保护设备及人员不受漏电伤害,对接地网有一定要求,主要要满足安全的跨步电压及接触电势。 还有一种电器接地,主要是为设备运行需要而接地,这叫工作地,这个主要根据设备的接地要求来做。 以上相关标准最好找规程自己系统了解下。 接地在防雷里面是很重要的一个环节,我们把大地看成可以容纳无穷电荷的一个零电位体,连接这样的零电位体,当然可以实现防雷接地的目的。 现在有很多人认为把一个均压网格或者等电位基准地认成一个零电位体,这样在等电位里的人和设备是安全的,但最重要的一点是,这样的所谓零电位地它可容纳的电荷是有限的,总是有个限制的,所以安全性是有个界线的,如果无法认识到这一点,是很危险的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2009-5-20 09:53:06 | 只看该作者
有很多人喜欢玩概念,前些时候有人玩绝缘防雷,最近有人玩防反击防雷箱,当然有人玩无接地防雷也是理所当然.
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2009-5-21 12:25:42 | 只看该作者
我认为接地对电阻有要求,但更重要的是考核接地的线路电感,这样才会更安全!
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2009-5-21 13:08:27 | 只看该作者
80后防雷论坛开通以来,得到了各安防及防雷界的人士各大好评,我们只有一个愿望,以"防雷减灾,服务社会"的宗旨为原则,以雷会友为目的,以技术服务为理念,组建而来的一个80后防雷论坛,80后防雷论坛,不代表只有80年以前的朋友的论坛,主要提高防雷技术的宣传力度,给更多的防雷界朋友一个交流协作的平台.为此!非常感谢一直以来关心和支持我们的80后防雷论坛,一起共同见证80后的成长吧!谢谢各位,有空新临指导工作! www.80hfl.com 有你的支持,我们会做得更好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2009-5-21 18:37:50 | 只看该作者
还没听说。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册