向各位前辈请教一下: 做防雷对地阻有要求吗? 规范上面讲的非常清楚,在什么情况下地阻值要求在几欧以下,这些都是明文规定 为现在现在有个别公司讲对地阻可以无要求呢,现在真的有这样的技术吗?
沙发
发表于 2009-5-12 13:13:53 | 只看该作者
是的,我们公司的产品对防感应雷对地阻是没要求的
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-5-12 13:44:23 | 只看该作者
2# 澳美电子 您老人家是不是有要来个防雷不接地啊????
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-5-13 20:04:39 | 只看该作者
大概是有氧化锌之类的东西吧,感觉现在有不少防雷产品不用接地的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-5-14 10:21:25 | 只看该作者
大概是有氧化锌之类的东西吧,感觉现在有不少防雷产品不用接地的。 qfqf210 发表于 2009-5-13 20:04
是吗?有不少防雷产品不用接地,请问都是哪些品牌?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-5-14 10:23:58 | 只看该作者
不接地的防雷如何做,有资料和原理说明吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-5-14 10:33:07 | 只看该作者
1# lssdar001 地阻无要求?但是对接地网是有要求的,《移动基站防雷与接地技术规范》QB-W-011-2007:“移动基所在区域的土壤电阻率大于700欧米时,可不对基站的工频电阻进行限制,此时地网的等效直径>=20m,并在地网四角敷设20-30m的辐射接地体”。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-5-14 13:48:39 | 只看该作者
2# 澳美电子 您老人家是不是有要来个防雷不接地啊???? xigema01 发表于 2009-5-12 13:44
简单的说,如果你住在10楼以上,要对你家里的电器或公司的电器进行防雷保护。你说你该怎么接地???怎么确保你的接地电阻在4欧以下? 难道从10楼拉个铜带到地上,再挖个地网? 就以我们的电视防雷器为例,只要你的电源和信号都经过我们的防雷器后才接到电视就可以了,不需要再接其他东西。 电脑的也基本一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-5-15 15:35:55 | 只看该作者
[quote] 简单的说,如果你住在10楼以上,要对你家里的电器或公司的电器进行防雷保护。你说你该怎么接地???怎么确保你的接地电阻在4欧以下? 难道从10楼拉个铜带到地上,再挖个地网? 不需要,这你也不懂,呵,我只知道一点,可以利用建筑物的主钢筋就可以解决!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-5-15 16:39:58 | 只看该作者
可笑,防雷不接地!等100年后再说吧!