ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5727|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

求助!同一根避雷带为何电阻相差很大?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-7-9 09:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一厂房。屋面避雷带用12的镀锌圆钢,一圈每个点的电阻都不一样。而且越来越大!能否各位专家解释一下。
沙发
发表于 2008-7-9 10:22:00 | 只看该作者

回复:求助!同一根避雷带为何电阻相差很大?

只是路过,来看看。 魔兽剑圣异界纵横
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-7-9 13:37:00 | 只看该作者

回复:求助!同一根避雷带为何电阻相差很大?

接着路过.................
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-7-9 14:35:00 | 只看该作者

回复:求助!同一根避雷带为何电阻相差很大?

最好说得再详细一点,现场的情况,检测的方式,数值,等等
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2008-7-9 15:31:00 | 只看该作者

回复 4F 高乐高 的帖子

4102检测。 第一幢厂房全是2.0 第二幢厂房第一个角2。0 接着2.2 2.4 2.7 3.0 5.6 11 8 5.6 3.5 2.0 注:同一仪器同一桩同一线。 二幢厂房隔壁
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-7-9 17:11:00 | 只看该作者

回复:求助!同一根避雷带为何电阻相差很大?

焊接质量不行 这个可能性小 测量方法有问题 测一个楼怎么能一直用一桩呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-7-9 18:52:00 | 只看该作者

回复: 求助!同一根避雷带为何电阻相差很大?

原帖由 ljjcxy 于 2008-7-9 17:11:00 发表 焊接质量不行 这个可能性小 测量方法有问题 测一个楼怎么能一直用一桩呢
同意!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-7-14 22:43:00 | 只看该作者
测量方法问题 还有可能就是接闪器本身连接问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-7-17 13:35:00 | 只看该作者
数据说明问题,测量数据如果没有规律性说明测量方法本身存在问题。 先解决测量技术问题,再考虑施工质量问题。 我记得我们第一次测量一个电厂的接地电阻,为了想快速回家,取了点巧,结果拿回来数据,副总一看就把我们骂得狗血淋头,没别的,数据本身就把我们出卖了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-7-17 14:57:00 | 只看该作者
是不是电线拉得太长的原因?重新测一下为好
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 14:08

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表