ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: zjdyxxj
打印 上一主题 下一主题

求助!同一根避雷带为何电阻相差很大?

[复制链接]
11
 楼主| 发表于 2008-7-17 14:58:00 | 只看该作者

回复 6# ljjcxy 的帖子

此地只有一块绿化地。只能小范围移动。而且另一幢楼完好,不存在测量方法问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2008-7-17 19:49:00 | 只看该作者
是线的长度问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2008-7-18 09:06:00 | 只看该作者
也是不是线的长度问题。而且另一幢房子更加远。都是用同一根100M加长线
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2008-7-18 09:11:00 | 只看该作者
电阻最大的那个檐角边有一钢管烟囱,且与避雷带相连?会不会有问题?会有什么问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2008-7-18 09:47:00 | 只看该作者

回复 14# zjdyxxj 的帖子

我 觉得烟囱与避雷带相连不仅没问题,而且也是符合规范要求的,钢管烟囱在屋顶本身相当与一个接闪器,做好接地和等电位连接是必要的, 接地电阻相差较多,我认为还是避雷带局部等电位连接存在问题 另外,1、接地电阻测试线如果在放线的时候线路相互之间距离过近也会相互干扰影响测量值 2、地网本身带电也会给测量值造成干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2008-7-18 09:50:00 | 只看该作者

回复 10# 高乐高 的帖子

测试线过长或者过短都会影响接地电阻的测量值,一般电流测试线长度应该在接地网最大对角线长度的3~5倍距离最佳,距离计算从地网边缘开始计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2008-7-18 11:15:00 | 只看该作者
我也觉得避雷带钢筋之间焊接有问题,导致避雷带等电位不好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2008-7-18 12:26:00 | 只看该作者
周围地下管道或者其他楼的地网造成影响,最起码测量线与地下管道平行测量和垂直测量的结果是不一样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2008-7-20 12:15:00 | 只看该作者
所实话:不知道。没拿4102去测过厂房。对于厂房,我们一般用异频1A的大地网测试仪。不会出这样的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2008-7-20 17:11:00 | 只看该作者
好象防雷中心的人只会用4102表,别的不会了。还是雷神说的对,那么大的厂房在同一点用4102表测肯定回有误差的,不知道他们用的是指针式的还是电子的,电子的误差更大,更容易受干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 15:01

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表