请教通天平大师

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-5-25 11:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下,我这一办公楼要求做到一欧以内,怎么做啊? 加了很多点都不行!
沙发
 楼主| 发表于 2008-5-25 11:13:00 | 只看该作者

回复:请教通天平大师

有没有一点最简单的,最省钱的办法? 但是要能应付过的办法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2008-5-25 12:07:00 | 只看该作者

回复:请教通天平大师

我把我这的现在的基本情况说一下,看看要需要补充什么的吗? 根据地堪资料 1,杂填土,仅局部分布, 2,耕作土,厚度不大,结构松散 3,红粘土,厚度薄,分布不均匀 4,岩石 这是高山地区,无地下水,长年缺水,要求做一欧以下的能做到吗? 我们这修的是一个办公楼,增加接地级及做房屋基础时就做了接地,现在增加了房屋前面40米长的接地,也只能达到3欧,如果需要降下来,还需要怎么做? 大约成本在好多? 预算时都没有算过这防雷这块! 现在痛苦啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2008-5-25 12:08:00 | 只看该作者

回复:请教通天平大师

我看见大胡子的一个帖说让您给算一下一欧内要怎么做的,他提供了一些数据,那些数据是怎么得到的,我要怎么提供出来?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-5-25 14:22:00 | 只看该作者

回复:请教通天平大师

首先:为什么一定要做到1欧姆?有什么实际的意义? 其次:我需要知道:A、可施工面积;B、土壤电阻率;C、每个地质层的大概厚度。 最后:你是说要一个“最简单、最省钱”的办法,还是“能应付过的办法”?前者,可提供参考。后者,不要问我。 补充:我不是什么“大师”,我只是老实做了10年工程。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2008-5-25 18:40:00 | 只看该作者

回复:请教通天平大师

还可施工面积,大约还有200平方! 但是有部分是岩石层了, 对于电阻率我不知道! 厚度基本在50CM左右!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-5-25 22:08:00 | 只看该作者

回复:请教通天平大师

干吗要1欧以下,3欧也可以了...
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-5-25 22:13:00 | 只看该作者

回复:请教通天平大师

按这个面积,虽不清楚土壤电阻率和详细的地质情况,最省钱的办法应该是:使用接地深井,然后压力灌注降阻剂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2008-5-25 22:40:00 | 只看该作者

回复:请教通天平大师

土壤电阻率怎么计算的啊? 降阻剂的大概用量是多少? 要多少这样的桩,桩深多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-5-25 22:42:00 | 只看该作者

回复:请教通天平大师

土壤电阻率怎么计算的啊? ——是测量出来的。 降阻剂的大概用量是多少? ——需要依据现场情况。 要多少这样的桩,桩深多少? ——这个也需要依据现场情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报