发表于 2008-5-27 02:06:00 | 只看该作者

回复:请教通天平大师

:_onion10: 哈,雷神,看样子他不是专业搞防雷哦?土壤电阻率怎么得来都要问你老人家。 应付是不成的呀,大哥,万一出事谁负责得起,现在的工程都是终身责任制。还是踏踏实实做事。实实在在做人好。 我也觉得采用深层降阻好,然后回填的时候采用换土,换红泥巴。 还有就是做几个降阻坑。填一些电阻率比较小的东东。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2008-5-28 19:38:00 | 只看该作者

回复:请教通天平大师

因地制宜,为什么一定要强求做到1欧?接地电阻不是检测地网有效的唯一标准!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2008-5-29 08:40:00 | 只看该作者

回复: 请教通天平大师

原帖由 qwertkk 于 2008-5-25 12:08:00 发表 我看见大胡子的一个帖说让您给算一下一欧内要怎么做的,他提供了一些数据,那些数据是怎么得到的,我要怎么提供出来?
1、去买个有四个接地测试桩的普通摇表就可以测了. 2、楼上浩兄弟不是说了吗,你为什么要做这么低?有什么必要? 3、还有200平,你有可能降到2。8 4、深井法成本不低,可考虑外延法。 5、周围有水池、河流或水库、塘等吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2008-5-31 09:35:00 | 只看该作者

回复:请教通天平大师

外延法,是不是把接地极丢到水池、河流或水库、塘里? 还请指教