ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 7257|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

请教:在没有接地电阻测试仪和接地摇表的情况下,如何测接地电阻?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-3-22 11:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家,在既没有接地电阻测试仪,也没有接地摇表的情况下,该如何测接地电阻呢?(不要求多么精确,大概的值即可)。 使用电压表和电流表可以测吗?
沙发
发表于 2008-3-22 11:33:00 | 只看该作者

回复:请教:在没有接地电阻测试仪和接地摇表的情况下,如何测接地电阻?

当然可以,最好有调呀器。 实在没有,交流电焊机也可以!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2008-3-23 13:15:00 | 只看该作者

回复:请教:在没有接地电阻测试仪和接地摇表的情况下,如何测接地电阻?

谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-3-25 10:47:00 | 只看该作者

回复:请教:在没有接地电阻测试仪和接地摇表的情况下,如何测接地电阻?

可用万用表测地线跟电源地线的电阻,跟零线也行,假定电源地线为0欧,如果土质较差,假定为5欧,根据情况而定,然后用你测的值,减去电源地线的阻值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-3-25 11:40:00 | 只看该作者

回复:请教:在没有接地电阻测试仪和接地摇表的情况下,如何测接地电阻?

楼上的,太有才了! 我曾经见过网通就是用万用表测地阻滴,不会是您教的吧?:xx
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-3-27 08:27:00 | 只看该作者

回复:请教:在没有接地电阻测试仪和接地摇表的情况下,如何测接地电阻?

在没有接地电阻测试仪和接地摇表的情况下,如何测接地电阻? 应该是"如何估计接地电阻?"
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-3-28 15:30:00 | 只看该作者

回复:请教:在没有接地电阻测试仪和接地摇表的情况下,如何测接地电阻?

你太有才了,又学一招!哈哈:Z
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-4-2 07:21:00 | 只看该作者

回复:请教:在没有接地电阻测试仪和接地摇表的情况下,如何测接地电阻?

用眼睛目测,看下建筑物的长宽,基础应该的深度,俺的估算值误差30%以内 再用嘴巴问下甲方,了解地网使用材料和年限,俺的估算值误差20%以内 使用万用表也可以测,估算值误差10%以内 摇表最准,误差5%以内
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-4-2 09:02:00 | 只看该作者

回复:请教:在没有接地电阻测试仪和接地摇表的情况下,如何测接地电阻?

楼上才真有才。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-4-2 10:49:00 | 只看该作者

回复: 请教:在没有接地电阻测试仪和接地摇表的情况下,如何测接地电阻?

原帖由 towhy 于 2008-3-22 11:33:00 发表 当然可以,最好有调呀器。 实在没有,交流电焊机也可以!
能告诉具体过程吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册