ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: 流芒
打印 上一主题 下一主题

请教:在没有接地电阻测试仪和接地摇表的情况下,如何测接地电阻?

[复制链接]
11
发表于 2008-4-2 11:15:00 | 只看该作者

回复: 请教:在没有接地电阻测试仪和接地摇表的情况下,如何测接地电阻?

原帖由 飛雪 于 2008-4-2 10:49:00 发表 [quote] 原帖由 towhy 于 2008-3-22 11:33:00 发表 当然可以,最好有调呀器。 实在没有,交流电焊机也可以!
能告诉具体过程吗? [/quote] 很简单呀,一般教科书上都有的。 打两个测试极——一个电压极、一个电流极,由于电流极要通过较大电流,应该打深一点(或多并联几个接地极: 电压测试线可以细点,将万用表串进去,打到交流电压档;电流测试电缆应较粗,将精度比较高的电流表串接进去; 用调压器,慢慢升高电压,读到U和I,R=U/I。用电焊机测试时,最好先估计一下测试电流,并预备几个大功率电阻以限制测试电流。 一般的大电流测试就是这么干的,不过,测试线缆会很长,并要倒相再测试一次。 具体看《测量导则》
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2008-4-4 21:56:00 | 只看该作者

回复:请教:在没有接地电阻测试仪和接地摇表的情况下,如何测接地电阻?

没有接地电阻测试仪和接地摇表的情况下,回去拿来再测接地电阻不就行了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-25 12:54

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表