ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6561|回复: 23
打印 上一主题 下一主题

[原创]  8/20,100KA?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-3-7 22:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教: 8/20,100KA,有必要吗?
沙发
发表于 2003-3-10 09:25:00 | 只看该作者
其实和问“10/350 100KA有用吗?”是一样的,看用户以及你自己的看法啦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2003-3-10 23:43:00 | 只看该作者
有人将100KA骂得狗血淋透,有人却。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-3-11 23:31:00 | 只看该作者
下面引用由庞华基2003/03/10 11:43pm 发表的内容:
有人将100KA骂得狗血淋透,有人却。。。。。。

我给他找一个10KV系统800KVA变压器后级380V配电柜前端的地方……
我看他还骂是不骂……
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2003-3-12 23:06:00 | 只看该作者
雷神,这种地方可以放10/350的吧?
8/20与10/350您认为能量差几倍?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-3-13 10:39:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由通天雷神在 2003/03/13 12:39pm 第 1 次编辑]

下面引用由庞华基2003/03/12 11:06pm 发表的内容:
雷神,这种地方可以放10/350的吧?
8/20与10/350您认为能量差几倍?

无论是8/20还是10/350仅仅是波形的不同,和能量没有关系。对于同样能量的脉冲波来说,这两种波形之间是可以相互计算的。仅仅是波形系数不同而已……

我们知道:E=K×Up×Ip×T   如果要使E 8/20 = E 10/350  那么计算一下就可以。
以600V/40KA的压敏电阻为例:
E 8/20   = 0.84×2.5×600×Ip(40000)×20×10-6  
E 10/350 = 1.44×1.5×600×Ip×350×10-6  这样就把Ip算出来了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-3-13 11:31:00 | 只看该作者
简单是复杂

复杂是简单

我佛慈悲!

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-3-13 14:38:00 | 只看该作者
E=K×Up×Ip×T   这个是国标啊~!0.84、 1.44是波形系数。

2.5×600、1.5×600这是我估算的残压,一般搞压敏的都这么算。不需要那么准确吧?非线性曲线和产品型号有关系,我知道你要用什么啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2003-3-15 22:55:00 | 只看该作者
多谢雷神。
公式有出处吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-3-16 00:34:00 | 只看该作者
下面引用由庞华基2003/03/15 10:55pm 发表的内容:
多谢雷神。
公式有出处吗?

见:GB 10194 — 1998标准附录。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-2 21:30

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表