[讨论]讨论以下避雷针连接水管的问题

[复制链接]
61
发表于 2008-2-26 00:34:00 | 只看该作者

回复:[讨论]讨论以下避雷针连接水管的问题

可以实行所谓的"共网不共点"的做法,对于一个防雷效果良好的建筑物来说在整体施工过程中,防雷施工从基础到柱筋再到天面网格直到天面避雷一直保持良好焊接联通。在天面网格施工时根据建筋物管道布设可以附近处增设接地联接点,方便天面金属物作良好的接地,这样就可以避免管道等金属物直接与天面接闪器联接了!更何况天面管道在天面并不是直接单段露的,还存在着一定的布线,对于天面的管道进行多处等电位联接,这样减弱了雷电流通过管道。这几年来防雷设计方面都把卫生间等电位设计进去了,在每个卫生间都设有等电位端子。金属管道也可以在卫生间处作等电位连接。 个人愚蠢的见解
回复 支持 反对

使用道具 举报

62
发表于 2008-2-27 14:36:00 | 只看该作者

回复:[讨论]讨论以下避雷针连接水管的问题

学习ING。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

63
发表于 2008-2-27 17:11:00 | 只看该作者

回复:[讨论]讨论以下避雷针连接水管的问题

雷电发生雷击事故是机率比较小的事情。几种情况结合在一起,总的机率可以趋于零。安全多了。接了水管还是有机率到房子里面去的。可能进入房子的雷电流小,机率小。可能十亿次雷击才出现击到人的情况!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

64
发表于 2008-3-22 01:10:00 | 只看该作者

回复: [讨论]讨论以下避雷针连接水管的问题

第一、其实这个问题在太阳能热水器的防雷中更加突出。个人认为使水管有高电位是比较危险的做法。 雷雨天气洗澡的人其实并不少,而且此时人脚下是与排水管道连同的积水上面是与天面相通的热水管道。此时的情况更加严重,一般热水器的热水管是绝缘材料的,但是内部有水其依然是导体。 曾听说过有人在雷雨天撒尿由于水中有点而被电死的报道,所以这更加让人不安。 第二、关于这个问题的解决方法,由于本人来自防雷所,根据经验我们可以减少这个情况出现的几率,而不仅是通过技术上的方法,在防雷图纸审核的审核可以要求其将水管包括消防水管安装在LPZ1区内。对于已经如此安装的建筑,做好宣传,并且贴告示,在雷雨发生时不要靠近和使用水管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

65
发表于 2008-3-22 01:20:00 | 只看该作者

回复:[讨论]讨论以下避雷针连接水管的问题

哎~~~~~~~感觉自己说话基本上不存在逻辑,能看的懂的将就看下吧 呵呵还想了一点,如果连接之后,避雷带接闪,那么水管成为一条位置不是很优先的引下线(根据趋肤效应),大部分雷电流会从原有引下线流入大地,但是有小部分电流会存在于水管上,那么现在的问题是:这个电流是多大,能否低于安全电流或者产生的电压低于安全电压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

66
 楼主| 发表于 2008-5-8 14:07:00 | 只看该作者

回复:[讨论]讨论以下避雷针连接水管的问题

感谢参与讨论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

67
发表于 2008-5-19 14:06:00 | 只看该作者

回复:[讨论]讨论以下避雷针连接水管的问题

我个人觉得在屋面水管与避雷针相连这做法是不对的: 如果针引到大的雷电流,他流经水管是必然的,而且直接引到室内,如果刚好有用户在用水 ,就很容易遭雷击,且不管其它的等电位,因为在室内人与水管有电位差,刚好在用水,肯定遭雷击。 在沿海一带几乎所有的楼房都是在屋面敷设水管,我个人认为应该把水管入户时 要与建筑物的基础做可靠电气连接,作到共用一个地网,在屋面应该与楼层的等电位连接,而不应该与接闪连接,作为感应雷来防护。不知道雷神有何见解。 现在的年青人,现在的公司,防雷中心等等很多都是在利润的驱使下,把技术看成是无关紧要的东西了,乱七八糟的太多了。希望有统 一的做法,有的地方是承认国标,而有的地方是自己地方的国标,他们说怎么样就怎么样,太让人痛心了,不懂又不学习,就整天瞎整瞎指挥。真难于想象以后的防雷会成什么样子,哪里来的专家?
回复 支持 反对

使用道具 举报

68
发表于 2008-5-26 16:19:00 | 只看该作者

回复:[讨论]讨论以下避雷针连接水管的问题

:+ 学习学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

69
发表于 2008-6-2 09:40:00 | 只看该作者

回复: [讨论]讨论以下避雷针连接水管的问题

原帖由 通天雷神 于 2007-4-27 10:43:00 发表 <p>关于这个问题,个人认为最好的解决办法是:</p><p>1、将所有楼顶金属水管的与避雷带连接并接地,然后在楼顶外露金属水管部分套绝缘管,这样可保证水管本身不会对周围的人放电。</p><p>2、将整个建筑的埋地水管做好接地,并且在地下与建筑物接地、避雷带接地连接,使接地电阻达到要求。</p><p>3、为确保雷击建筑物LPS时,使用该水管的人不遭受电击,可在水管进入建筑物的穿墙部分的管道使用绝缘管
做了两年的检测,好像没有见过水管在屋面上和接闪器直接连接的,但比较赞同上面的做法
回复 支持 反对

使用道具 举报

70
发表于 2008-6-8 17:54:00 | 只看该作者

回复:[讨论]讨论以下避雷针连接水管的问题

不赞成那样接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报