发表于 2007-6-4 17:07:00 | 只看该作者
继续学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

42
发表于 2007-6-11 16:38:00 | 只看该作者

这只是但从引雷角度考虑,没有从人身安全考虑

就像雨天举着避雷针走路一样

回复 支持 反对

使用道具 举报

43
发表于 2007-6-20 22:00:00 | 只看该作者
学到了很多!支持!不过如雷神说的由于趋肤效应,雷电流不是更容易在水管的表面么?为什么说趋肤效应更安全呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

44
发表于 2007-6-21 09:12:00 | 只看该作者
等电位连接良好的建筑物,应该不成问题。水管,特别是安装在天面的太阳能热水器水管,一定要在两端与建筑物法拉第笼连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

45
发表于 2007-7-19 15:43:00 | 只看该作者
显然是不妥当的。先不管接地效果,设想一下,打雷时如果正好住户在开水龙头,情况会怎么样?最好另外设引下线,如果条件不允许,实在没其它办法,这样也应该还是可以的,接比不接好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

46
 楼主| 发表于 2007-7-25 14:16:00 | 只看该作者
以下是引用小电池在2007-6-20 22:00:00的发言:
学到了很多!支持!不过如雷神说的由于趋肤效应,雷电流不是更容易在水管的表面么?为什么说趋肤效应更安全呢?

由于趋肤效应,雷电流不是更容易在水管的表面么?——是啊。

为什么说趋肤效应更安全呢?——没理解你的意思。

回复 支持 反对

使用道具 举报

47
发表于 2007-7-25 23:09:00 | 只看该作者
好帖,学习中...
回复 支持 反对

使用道具 举报

48
 楼主| 发表于 2007-7-29 23:45:00 | 只看该作者
感谢楼上XDJM的支持!
回复 支持 反对

使用道具 举报

49
发表于 2007-8-9 16:45:00 | 只看该作者

个人觉得关键是等电位要做好就没有问题了

就像前面说的,人手接触水管,但是脚毕竟没有接地,电阻较大,应该是安全的

回复 支持 反对

使用道具 举报

50
发表于 2007-8-14 10:54:00 | 只看该作者
现在回头看看,自己需要学习的东西还是很多,很多问题的认识还是肤浅得很,需要好好反省了。