ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
123
返回列表 发新帖
楼主: shuxioufire
打印 上一主题 下一主题

SPD中N-PE被烧掉

[复制链接]
21
发表于 2007-4-24 10:02:00 | 只看该作者
百年难遇,想做到都不容易。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2007-4-24 10:20:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2007-4-22 23:00:00的发言:

N-PE用的是压敏电阻

——可以不?可以。但是问题很多。建议用GAS。

——假如N-PE非用MOV不可。那么建议采用如下安装:L-PE、N-PE。

——假如我就要L-N、N-PE安装。就要全部用MOV。可以不?可以。那么N-PE用的MOV的U1mA要是L-N用的MOV的U1mA的1.5倍。并且,直径最小要是L-N用的MOV的2倍。

——为什么呢?有个电压负荷老化的问题,有个热容量的问题,有个介质损耗的问题……所以说:“问题太多”。不如个GAS。

     以前只知其然,不知其所以然,现在太清楚了。UP

    不过我还是选择后者,光用压敏还是问题多多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

23
 楼主| 发表于 2007-4-24 13:59:00 | 只看该作者

主要问题是:在N接地的情况下,N-PE的电压差不大,在N不接地的情况下就有问题了。或者,比如在TT系统使用,就有问题。

收到,雷神,谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2007-4-25 23:37:00 | 只看该作者
雷神说的太好了...
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2007-7-6 15:51:00 | 只看该作者

  NPE放电管吧....还问下,有没可能你安装的时候L、N是OK的,但是一经当地的不知什么维修工维修了电路后反了L、N了???然后,嘿嘿,续流,对地!!恭喜,恭喜!!!

  有这可能么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2007-7-6 18:08:00 | 只看该作者
安装或者选型错误!
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2007-7-7 08:33:00 | 只看该作者
用万用表检查一下就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2025-2-25 06:33

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表