ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: shuxioufire
打印 上一主题 下一主题

SPD中N-PE被烧掉

[复制链接]
11
 楼主| 发表于 2007-4-19 15:18:00 | 只看该作者

该地方电压很不稳定,波动很大,正常情况下,单相电的电压达到260V了。

正常的配电系统中N-PE的电压是小于3V,而该地方正常情况有70多伏哟!

我好冤呀!

[em06][em06][em06][em06]
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2007-4-19 15:24:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2007-4-18 17:35:00的发言:

N-PE用的是压敏电阻?SPD安装没多久就冒烟了?

呵呵。

雷神!能指点一下吗?我在那个地方已经装了两个SPD了,两个都给变成煤炭了,安装肯定是没有问题的,两个SPD都是N-PE被烧掉了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2007-4-20 10:43:00 | 只看该作者
N-PE别用压敏电阻的,用间隙型的
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2007-4-20 11:53:00 | 只看该作者
以下是引用trx998在2007-4-20 10:43:00的发言:
N-PE别用压敏电阻的,用间隙型的

为什么呢,能说一下原因吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2007-4-20 16:30:00 | 只看该作者
这个问ASP老板最清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
 楼主| 发表于 2007-4-21 10:53:00 | 只看该作者
以下是引用trx998在2007-4-20 16:30:00的发言:
这个问ASP老板最清楚

"你伤害了我,还一笑而过!"

回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2007-4-22 23:00:00 | 只看该作者

N-PE用的是压敏电阻

——可以不?可以。但是问题很多。建议用GAS。

——假如N-PE非用MOV不可。那么建议采用如下安装:L-PE、N-PE。

——假如我就要L-N、N-PE安装。就要全部用MOV。可以不?可以。那么N-PE用的MOV的U1mA要是L-N用的MOV的U1mA的1.5倍。并且,直径最小要是L-N用的MOV的2倍。

——为什么呢?有个电压负荷老化的问题,有个热容量的问题,有个介质损耗的问题……所以说:“问题太多”。不如个GAS。

回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2007-4-23 10:54:00 | 只看该作者
这十几年俺用的NPE一般都是间隙型的
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
 楼主| 发表于 2007-4-23 15:43:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2007-4-22 23:00:00的发言:

——为什么呢?有个电压负荷老化的问题,有个热容量的问题,有个介质损耗的问题……所以说:“问题太多”。不如个GAS。

尊敬的雷神,在N-PE之间没有压差,为什么会有电压负荷问题和热容量问题呢?小弟还是不明白,望告之.谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2007-4-23 21:19:00 | 只看该作者

不要这样说,兄弟。太见外。

主要问题是:在N接地的情况下,N-PE的电压差不大,在N不接地的情况下就有问题了。或者,比如在TT系统使用,就有问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册