该地方电压很不稳定,波动很大,正常情况下,单相电的电压达到260V了。
正常的配电系统中N-PE的电压是小于3V,而该地方正常情况有70多伏哟!
我好冤呀!
使用道具 举报
N-PE用的是压敏电阻?SPD安装没多久就冒烟了?
呵呵。
雷神!能指点一下吗?我在那个地方已经装了两个SPD了,两个都给变成煤炭了,安装肯定是没有问题的,两个SPD都是N-PE被烧掉了。
"你伤害了我,还一笑而过!"
N-PE用的是压敏电阻
——可以不?可以。但是问题很多。建议用GAS。
——假如N-PE非用MOV不可。那么建议采用如下安装:L-PE、N-PE。
——假如我就要L-N、N-PE安装。就要全部用MOV。可以不?可以。那么N-PE用的MOV的U1mA要是L-N用的MOV的U1mA的1.5倍。并且,直径最小要是L-N用的MOV的2倍。
——为什么呢?有个电压负荷老化的问题,有个热容量的问题,有个介质损耗的问题……所以说:“问题太多”。不如个GAS。
尊敬的雷神,在N-PE之间没有压差,为什么会有电压负荷问题和热容量问题呢?小弟还是不明白,望告之.谢谢!
不要这样说,兄弟。太见外。
主要问题是:在N接地的情况下,N-PE的电压差不大,在N不接地的情况下就有问题了。或者,比如在TT系统使用,就有问题。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页