ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6080|回复: 26
打印 上一主题 下一主题

SPD中N-PE被烧掉

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-4-18 11:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

大侠们好:

       本人在一工程中,N-PE用的是压敏电阻,但是,SPD安装没多久就冒烟了,拆开看见压敏电阻已经变成煤炭。请各位大侠给点意见,小弟还在郁闷+ing,不知道原因。

沙发
发表于 2007-4-18 12:06:00 | 只看该作者
N-PE間正常沒有電壓呀?應該先檢查一下線路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-4-18 13:10:00 | 只看该作者
可能电工搞错了线色标,也可能N线接地不好,而相线接地工作了
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-4-18 14:14:00 | 只看该作者
安装错误?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-4-18 15:57:00 | 只看该作者
N-PE间有电压把,你用压敏电阻是有漏流的,发热烧毁了
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-4-18 16:24:00 | 只看该作者

安装以前的元器件最好检测并老化过,否则,直接买避雷器

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-4-18 17:17:00 | 只看该作者
电压的事情,你要调查好东东了,04年我碰到过一次!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-4-18 17:35:00 | 只看该作者

N-PE用的是压敏电阻?SPD安装没多久就冒烟了?

呵呵。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-4-19 10:17:00 | 只看该作者

N-PE就压敏电阻啊.乖乖哦。冒烟了啊,乖乖哦。

拿个表量一下嘛。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-4-19 12:44:00 | 只看该作者
[em06][em06][em06][em06][em05][em05]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2025-2-25 06:28

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表