还是上次那个油罐的问题,给他们提供了个方案,他们说不行啊,现在是这样的。
有两个油罐可能都几十年了,腐蚀比较厉害,灌顶已不能上人了,所以上面的避雷设施无法修复,要立独立的避雷针,可是油罐高15米,直径22.57米,两个罐一样,间距25米,用滚球法没法算啊,30米高的针在15米高度的保护半径才4米,差太远了,多安几根针好像也不行啊。上次一位大哥说得做塔针加避雷线好像不错,可我没做过啊,能不能就具体这两个罐说得详细点啊。或者还有别的好方法也希望推荐一下,小弟不胜感激。
[此贴子已经被作者于2007-4-7 22:43:23编辑过]
沙发
发表于 2007-4-7 23:12:00 | 只看该作者
做架空避雷线啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2007-4-8 11:01:00 | 只看该作者

能否具体点,比如要多高的塔针,一个罐要几个塔针,谢谢,小弟才开始做这方面

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-4-8 11:42:00 | 只看该作者
这个需要具体的计算,自己算一下就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2007-4-8 13:12:00 | 只看该作者

若2个油罐安6个30米高的塔针,拉避雷线好像只能保护到呼吸阀,不能完全完全保护油罐

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-4-8 15:23:00 | 只看该作者

油罐是在地面上的.还的埋地的?

是地面上的在高于呼吸阀3米做个架空避雷网覆盖油罐怎么样?

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-4-8 15:42:00 | 只看该作者

在高于呼吸阀3米以上做个避雷网格,取代高耸的避雷针,减少罐区的落雷概率,从而减少罐区的电磁感应的电动势的产生和高电位的反击.

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-4-16 17:05:00 | 只看该作者
一个罐高15,直径22.57,做避雷网络?间距25米,建两个避雷网的话,这样做起来,好像很麻烦~加上彩网板,做成屋子吧[em03]
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-4-16 17:06:00 | 只看该作者

个人建议,设避雷塔装避雷线~个人观点

[em08]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-4-17 23:28:00 | 只看该作者

...........在每个罐顶上做一个避雷网格 之后 每个罐的避雷网之间等电位连接 .......

..........