使用道具 举报
1、避雷线铁塔间距:L=5+23+25+23+5=81米;
2、需要保护的高度:hx=15+0.5=15.5米;
3、避雷线弧垂:D=2米;
4、滚球半径:hr=30米;
则:避雷线铁塔高度:H=30米时;Bx1=3.67m;Bx2=3.73m;
所以,保护不到。
四角做铁塔,长边中间可加铁塔,不要避雷线。
1、避雷线铁塔间距:长边L=5+23+12.5=30.5,塔,12.5+23+5=30.5米;短边L=5+23+5=33米;
3、Hr=30米;
则:避雷铁塔高度:H=30米时足以保护。
对外是3.73米,对针所包围的范围就不是了,不信可以作图看看。
六针可分别当成两个四针计算,只要对角针距不大于2Hr就可能保护。
方法一:可以简单看成:
H(有效高度)=30-15=15米,Hx=0.5,Hr=30代入公式计算Rx;Rx大于对角线的一半就能保护。
方法二:
H(有效高度)=30-15.5=14.5米,Hr=30代入公式计算Ro;Ro大于对角线的一半就能保护
方法三:几何法:对角避雷针尖与Hr半径球面相接,计算球面到Hx高度的距离。你可以发现H用不了30米。
假如使用做图法,4根针要把这个球支起来,并且不接触到需要保护的物体,怕是有点难度啊。
这个就是GB50057比IEC61024规定的还严格的地方。不过,这种严格有没有必要?
4根针肯定不行,因为距离超过60米,半径30米的球会落下去。
6根针就不一样了。首先确定四角针的位置:针到罐的距离定为5.5米(按10Ω接地计算距离),针到罐中心连线与短边成45度角,这时形成的长方形为:26*74米,长边中点加针形成两个26*37米长方形。
按上述按装30米针,针顶住球后,球面到15.5米的平面还有4.2米。也就是说避雷针用不作30米,26米就够了。
6个支起来到是没有问题。不过,这样的话防雷中心不答应啊。他们一定要按滚球法。
我也无奈啊。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页