ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: yubling
打印 上一主题 下一主题

[求助]还是那个油罐防雷的问题

[复制链接]
11
发表于 2007-4-18 07:55:00 | 只看该作者
网,针,等电位,OK!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2007-4-20 16:33:00 | 只看该作者
搭个天棚吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2007-4-20 22:43:00 | 只看该作者
不太实际,有这工夫不如从新做个
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2007-4-22 22:52:00 | 只看该作者

1、避雷线铁塔间距:L=5+23+25+23+5=81米;

2、需要保护的高度:hx=15+0.5=15.5米;

3、避雷线弧垂:D=2米;

4、滚球半径:hr=30米;

则:避雷线铁塔高度:H=30米时;Bx1=3.67m;Bx2=3.73m;

所以,保护不到。

回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2007-4-24 11:52:00 | 只看该作者

四角做铁塔,长边中间可加铁塔,不要避雷线。

1、避雷线铁塔间距:长边L=5+23+12.5=30.5,塔,12.5+23+5=30.5米;短边L=5+23+5=33米;

2、需要保护的高度:hx=15+0.5=15.5米;

3、Hr=30米;

则:避雷铁塔高度:H=30米时足以保护。

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2007-4-24 13:01:00 | 只看该作者
滚球半径:hr=30米;铁塔高度:H=30米;需要保护的高度:hx=15+0.5=15.5米时:只保护3.73m;
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2007-4-26 10:50:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2007-4-24 13:01:00的发言:
滚球半径:hr=30米;铁塔高度:H=30米;需要保护的高度:hx=15+0.5=15.5米时:只保护3.73m;

对外是3.73米,对针所包围的范围就不是了,不信可以作图看看。

六针可分别当成两个四针计算,只要对角针距不大于2Hr就可能保护。

方法一:可以简单看成:

H(有效高度)=30-15=15米,Hx=0.5,Hr=30代入公式计算Rx;Rx大于对角线的一半就能保护。

方法二:

H(有效高度)=30-15.5=14.5米,Hr=30代入公式计算Ro;Ro大于对角线的一半就能保护

方法三:几何法:对角避雷针尖与Hr半径球面相接,计算球面到Hx高度的距离。你可以发现H用不了30米。

[此贴子已经被作者于2007-4-26 11:10:17编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2007-4-26 12:48:00 | 只看该作者

假如使用做图法,4根针要把这个球支起来,并且不接触到需要保护的物体,怕是有点难度啊。

这个就是GB50057比IEC61024规定的还严格的地方。不过,这种严格有没有必要?

回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2007-4-26 15:25:00 | 只看该作者

4根针肯定不行,因为距离超过60米,半径30米的球会落下去。

6根针就不一样了。首先确定四角针的位置:针到罐的距离定为5.5米(按10Ω接地计算距离),针到罐中心连线与短边成45度角,这时形成的长方形为:26*74米,长边中点加针形成两个26*37米长方形。

按上述按装30米针,针顶住球后,球面到15.5米的平面还有4.2米。也就是说避雷针用不作30米,26米就够了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2007-4-27 09:48:00 | 只看该作者

6个支起来到是没有问题。不过,这样的话防雷中心不答应啊。他们一定要按滚球法。

我也无奈啊。