ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: shuxioufire
打印 上一主题 下一主题

压敏电阻选择依据

[复制链接]
11
发表于 2007-1-28 05:39:00 | 只看该作者

安装与L-PE或者L-N间的MOV,其压敏电压的选择大致如下:

U1mA=220V×1.414×110%÷60%

就是:压敏电压=220V交流有效值换算成峰值×电网允许过电压系数÷MOV的交流荷电率

对220/380V配电系统,大概是:

U1mA=220V×1.414×110%÷60%=340÷60%=567V

也就是说:至少应该选择压敏电压为560V的MOV。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2007-1-28 05:48:00 | 只看该作者

不是我不想说什么,关键是:你问的问题是:

“在电源SPD中,压敏电阻怎样去选择,选择的依据是什么?”

压敏电阻怎样去选择?这个是个大问题。1、需要知道电网的环境;2、需要知道压敏的各参数;3、需要知道压敏的电压温度负荷老化过程;4、需要知道此环境下压敏的通流容量的选择;5、需要知道压敏的介质极化现象;6、需要知道压敏的机械特性是否符合要求;也就是用什么样引出结构的压敏……

大概仅仅这个我可以列出20个关键问题。为这个,张南法老先生写了本330多页的书。为这个选择问题,西门子出了本560页的选型介绍手册。为这个,俺写了本近20万字的选型的书《氧化锌压敏电阻器应用手册》……

你叫我怎么和你说?

并且:选择的依据是什么?

说依据,仅仅告诉你标准有什么用?并且,仅仅标准编号也有27个之多。你一一去查吗?要说依据的论文资料,那更不用讲了,此中多有争议。难道一一说明吗?

所以,同志哥,问问题的时候自己先想个大概。

比如,别问“防雷怎么做?”这样的大到没人敢说的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2007-1-29 15:31:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2007-1-28 5:48:00的发言:

 

你叫我怎么和你说?

并且:选择的依据是什么?

说依据,仅仅告诉你标准有什么用?并且,仅仅标准编号也有27个之多。你一一去查吗?要说依据的论文资料,那更不用讲了,此中多有争议。难道一一说明吗?

所以,同志哥,问问题的时候自己先想个大概。

比如,别问“防雷怎么做?”这样的大到没人敢说的问题。

有道理,铭记在心,谢谢各位前辈的支持!!有机会我一定顶!!!

[em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2007-1-29 16:48:00 | 只看该作者

我是用这个公式来计算的

VmA=av/bc

    式中:a为电路电压波动系数,一般取1.2;v为电路直流工作电压(交流时为有效值);b为压敏电压误差,一般取0.85;c为元件的老化系数,一般取0.9;

算下来是1.5倍,交流保护的话还需要1.414倍。

 

今天总算又学到了!

[em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2007-1-29 22:16:00 | 只看该作者
学习中。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2007-1-30 01:19:00 | 只看该作者

14楼那公式里有几个问题要说下:

a为电路电压波动系数,一般取1.2;——国家电源质量标准要求220/380V电路不大于10%;山区供电不大于15%;

v为电路直流工作电压(交流时为有效值);——这个有商量的地方。

b为压敏电压误差,一般取0.85;——是考虑压敏下限?那也不会超过10%啊。

c为元件的老化系数,一般取0.9;——这个老化系数有问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

17
 楼主| 发表于 2007-1-31 10:06:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2007-1-30 1:19:00的发言:

c为元件的老化系数,一般取0.9;——这个老化系数有问题。

这确实与雷神的60%的交流电荷率有很大的差距。雷神的60%的交流电荷率好象还是取的是峰值电压。

[em01][em01][em01][em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2007-2-1 12:14:00 | 只看该作者

呵呵,从标准选、从产品特性选、从使用经验选都会有一些差别的

回复 支持 反对

使用道具 举报

19
 楼主| 发表于 2007-2-3 10:15:00 | 只看该作者
是的,因地制宜,什么事都不能偏偏一律,但是,理论是依据、是支柱。[em01][em01][em01][em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2007-2-3 11:05:00 | 只看该作者
您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册