ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5474|回复: 21
打印 上一主题 下一主题

我想问雷神--2 TNS属于TN-C-S的一种吗??

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-11-21 18:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

TNS属于TN-C-S的一种吗??

TN-S制式中 : 电源系统工作接地可以在变压器中性点直接接地

                      也可以在第一个交流低压配电柜内(PEN)接地,然后N和PE 在其后分开

TN-C-S 则是可以在任何需要N和PE分开的地方分开...

 那么请问,,如果TNCS也在第一个交流低压配电柜PEN)接地,然后N和PE 在其后分开...

那么TNS 不就可以看做是TNCS的 一种特殊情况了吗???

望大家给予小弟 指点~~

                  

沙发
发表于 2006-11-21 20:23:00 | 只看该作者
我倒,,这种问题还问??
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-11-21 21:34:00 | 只看该作者

1、TN-S与TN-C-S都是TN系统。

2、TN-S不属于TN-C-S,TN-C-S也不属于TN-S。

3、TN-S实际是:在建筑物外是TN-C,到建筑物内是TN-S。一般用于大的配电网络系统。比如:工厂配电、大型小区配电等。

4、TN-C-S实际是:在建筑物外是TN-C,到建筑物内某些楼层是TN-C,某些特殊楼层TN-S。一般用于小的配电网络系统。比如:单一建筑物的配电,只在有机房的、有精密设备的楼层使用TN-S。

5、TN-C-S比TN-S便宜。为节约费用所以使用TN-C-S。

希望你已经明白。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2006-11-22 08:14:00 | 只看该作者

这个我明白~

3、TN-S实际是:在建筑物外是TN-C,到建筑物内是TN-S。一般用于大的配电网络系统。比如:工厂配电、大型小区配电等

4、TN-C-S实际是:在建筑物外是TN-C,到建筑物内某些楼层是TN-C,某些特殊楼层TN-S。一般用于小的配电网络系统。比如:单一建筑物的配电,只在有机房的、有精密设备的楼层使用TN-S。

----我的理解可能有些极端啊...我是想TNS是N和PE 分开更早,,即在进入建筑物第一个配电柜就分开的一种特殊状况.

而TNCS可能是在后面某个配电柜才分开的的情况... 所以我就想说TNS是TNCS的一种个例.

    

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-11-22 14:58:00 | 只看该作者
……翻来覆去的学
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-11-22 15:32:00 | 只看该作者

3、TN-S实际是:在建筑物外是TN-C,到建筑物内是TN-S。一般用于大的配电网络系统。比如:工厂配电、大型小区配电等。

未必啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-11-22 17:03:00 | 只看该作者
以下是引用fjndjyt在2006-11-22 15:32:00的发言:

3、TN-S实际是:在建筑物外是TN-C,到建筑物内是TN-S。一般用于大的配电网络系统。比如:工厂配电、大型小区配电等。

未必啊!

举例说明。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-11-22 17:49:00 | 只看该作者

3、TN-S实际是:在建筑物外是TN-C,到建筑物内是TN-S。一般用于大的配电网络系统。比如:工厂配电、大型小区配电等

这不是标准的TN-S,只能算TN-C-S,或者局部TN-S。

标准的TN-S:变压器中性点接地,PE和N线分开,也就是三相五线。强调“变压器开始”

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-11-23 10:33:00 | 只看该作者

TN system电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护导体连接到此接地点的系统。根据中性导体和保护导体的布置不同可分为三类: 

TN-S系统:在整个系统中有分开的中性导体和保护导体。 

TN-C系统:在整个系统中,中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。

TN-C-S系统:系统中一部分中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。 

   

注:第一个字母T表示:电源系统的一点直接接地;第二个字母N表示:设备的外露导电部分与电源系统接地点直接电气连接;字母S表示:中性导体和保护导体是分开的;字母C表示:中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-11-23 10:39:00 | 只看该作者
以下是引用56490在2006-11-22 17:49:00的发言:

3、TN-S实际是:在建筑物外是TN-C,到建筑物内是TN-S。一般用于大的配电网络系统。比如:工厂配电、大型小区配电等

这不是标准的TN-S,只能算TN-C-S,或者局部TN-S。

标准的TN-S:变压器中性点接地,PE和N线分开,也就是三相五线。强调“变压器开始”

工厂配电是从变压器算其的啊。可要分两种情况。

1、变压器在建筑物外;则从变压器到建筑物是TN-C,建筑物内是TN-S,使用该建筑物的基础接地。

2、变压器在建筑物内;则此建筑物内为TN-S。但是,由此建筑物内的变压器要给相临建筑物供电则为TN-C,由此建筑物变压器给室外设备供电,则一定要是TT。

这个不用争论。王厚余老先生在编制标准的时候就是这么编的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-25 20:57

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表