某一住宅小区,共6座建筑物,在其中某一建筑物内设一高低压配电房,从该配电房引出电缆线到其他住宅楼。高低压配电房引入线为TN-C系统,从该配电房引出到其余楼房均为三相五线,请问在进入其余住宅楼前应该叫什么系统?
呵呵。这个叫“既花钱又不安全系统”。
真心请教雷神为什么这么说?这是什么原因呢?
简单说是这样的。
多花钱是因为多了一条线。
不安全分两头说。
1、两建筑物离的远。那么由于线间耦合很大,所以这个PE线进入另一建筑物后需要在总配电处和N线连接,以消除线间偶合的影响。那么,要这个线就是多余的。
2、两建筑物离的近。那么这个PE线进入另一建筑物后需要在两端都和建筑物基础钢筋连接,以防止一个建筑物遭受雷击后耦合进另一建筑物,损坏非共地配电系统。那么,要这个线也是多余的。