我想问雷神--2 TNS属于TN-C-S的一种吗??

[复制链接]
11
发表于 2006-11-24 09:42:00 | 只看该作者
学习!呵呵![em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2006-11-25 00:40:00 | 只看该作者
学习灌水:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2006-11-26 14:44:00 | 只看该作者

某一住宅小区,共6座建筑物,在其中某一建筑物内设一高低压配电房,从该配电房引出电缆线到其他住宅楼。高低压配电房引入线为TN-C系统,从该配电房引出到其余楼房均为三相五线,请问在进入其余住宅楼前应该叫什么系统?

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2006-11-26 22:50:00 | 只看该作者

呵呵。这个叫“既花钱又不安全系统”。

回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2006-11-28 08:55:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2006-11-26 22:50:00的发言:

呵呵。这个叫“既花钱又不安全系统”。

真心请教雷神为什么这么说?这是什么原因呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2006-11-28 16:32:00 | 只看该作者
倒。什么破系统。害我打了一大段结果没有了。没心情了:(
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2006-11-28 16:37:00 | 只看该作者

简单说是这样的。

多花钱是因为多了一条线。

不安全分两头说。

1、两建筑物离的远。那么由于线间耦合很大,所以这个PE线进入另一建筑物后需要在总配电处和N线连接,以消除线间偶合的影响。那么,要这个线就是多余的。

2、两建筑物离的近。那么这个PE线进入另一建筑物后需要在两端都和建筑物基础钢筋连接,以防止一个建筑物遭受雷击后耦合进另一建筑物,损坏非共地配电系统。那么,要这个线也是多余的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2006-11-30 15:00:00 | 只看该作者
雷神说的极是
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2006-12-3 12:51:00 | 只看该作者
雷神!请问王厚余教授编制的那个规范是哪个?我想看看!
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2006-12-3 17:10:00 | 只看该作者
GB 50054。
回复 支持 反对

使用道具 举报