嗜酒如命:老兄说的也不尽然。 不防在考虑各线路阻抗的情况下以电感1微亨/米,用基尔霍夫电流定律计算一下各节点的电压。你会发现一个接地电阻和距离的关系,这里的‘距离’是指在一定范围内所产生的节点电压高于设备耐压的‘距离’。 在我说的以上数学模型中,‘等电位’是不可能的,‘等电位连接’也失去了意义。也许,我说完这段话立刻就有一群‘专家’和‘权威’开始攻击我。但是,我还是要这么说。 我举一个很实在的例子:某年我去某广电局一个高山台站,其电源配电装置做了很全面的雷电防护,共用接地网,用40*2mm铜带做了整个系统的‘等电位’连接,遵循行业里‘接地导线足够短’的原则,其电源接地导线距接地点不足一米。可是,由于其建筑顶部有架高铁塔,而铁塔的实测接地电阻是9欧姆,建筑下为风化岩石,电阻率1700欧姆/米。因此,在一次雷击中配电设备和UPS设备包括一台300W发射机被打坏。其配电箱中的耐压6KV的空气断路器因雷击起火。什么原因呢? 当时我认为是接地电阻太大,接地导线太短造成的。呵呵,我当时说完这句话的时候大约有四个‘专家’开始反驳,因为我说的太违背‘常理’。但我觉得科学就是科学。当时我还没有‘资格’设计方案,听‘专家’的,整改了一个月,结果整改完不到20天,配电箱又被干掉了。最后,广电局实在没有办法,抱着死马当活马医的态度按我说的,将接地电阻做到2欧姆以下,将配电箱平移了3米,运行6个月没有出现问题。 呵呵,后面的事情我不知道了。因为我当时签合同是6个月不出问题就给我钱。我收到钱就再没有去过。
|