95mm2的多股铜线能做防雷引下线吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-12-2 15:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一直击雷工程引下线用圆钢敷设困难,想采用95mm2的多股铜线,找不到相关规定,行否?移动通信基站有这样做的。
沙发
 楼主| 发表于 2004-12-2 16:02:00 | 只看该作者
连接点只能用卡接了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-12-2 20:23:00 | 只看该作者
怎么不行啊?只要连接的很好的话,我看就可以啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-12-2 22:15:00 | 只看该作者
从各种设备到汇流排接地用线规格是大于35mm2,但从汇流排到地网的的接地用线就必须要大于95mm2的,新建的移动基站应该最好是采用两条接地线.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-12-3 11:58:00 | 只看该作者
可以,不过要注意连接可靠.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-12-3 12:17:00 | 只看该作者
单的不行用双的。双95或4个95啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-12-3 13:11:00 | 只看该作者
下面引用由solemnity2004/12/03 12:17pm 发表的内容:
单的不行用双的。双95或4个95啊。

我赞成。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-12-3 19:36:00 | 只看该作者
下面引用由solemnity2004/12/03 12:17pm 发表的内容:
单的不行用双的。双95或4个95啊。

为什么单的不行呀   一定要用双的吗?  为什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-12-4 09:03:00 | 只看该作者
移动通信基站防雷设计规范里有规定用35-95的线
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-12-4 21:52:00 | 只看该作者
可是那不是作直击雷的引下线呀!
只是接地母排到接地体的连线啦!
回复 支持 反对

使用道具 举报