发表于 2004-12-5 17:20:00 | 只看该作者
接头处存在雷击隐患?

可以说细点吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2004-12-6 15:51:00 | 只看该作者
我用的连接铜鼻子是双螺钉的,两套不锈钢螺丝固定,再外面封水柏油封闭,怕的是检测所通不过,GB50057-94没有规定的啊,他们就认这个
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2004-12-8 14:41:00 | 只看该作者
可直接用熔接技术进行连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2004-12-8 14:48:00 | 只看该作者
对溶接技术没接触过,烦请指导!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2004-12-9 16:54:00 | 只看该作者
http://www.duval-messien.com.cn/

产品说明书  埃索威放热焊接产品  

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2004-12-11 14:14:00 | 只看该作者
建议是没有错。机械工业部出版的图集上有关于防雷铆接的规定和图。GB 50057上也有关于铆接部位过渡电阻的值与防雷接地的介绍。以上标准说明铆接是可行的。

其次,引用机械工业部一位防雷业界专家的话:我从没见过哪个设备安装时是与预制焊接的。用了4、50年也没有见过有问题。

问题不在铆与焊。在于怎么铆、怎么焊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2007-6-8 22:49:00 | 只看该作者

可以的,我们移动基站很大一部分都是用95MM的多股铜线的,请问接地系统为什么用多股铜线呢??

回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2007-6-15 16:34:00 | 只看该作者

我倒是觉得不行,因为自击雷雷电流很大,截面太小影响泄放....而且如果熔断。

个人意见,不然GB对圆钢有直径要求做什么

回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2007-7-2 09:01:00 | 只看该作者

不知道对不对:IEC61024-1<<建筑物防雷>>第一部分外部防雷装置中要求采用铜引下线16mm2 就可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2007-7-5 16:56:00 | 只看该作者
请问95的线多少钱一米呀